Je kryti IP44 pro zonu 2 v koupelne dostatecne?
(1/1)
Jan Obhlidal:
Našel jsem zde několik příspěvků na toto téma, ale potřeboval bych to upřesnit. Mám elektrikáře, který mi nechce povolit světlo s krytím IP44 na 230V do zóny 2 na strop (více než 225cm). Chce ho umístit až na hranici zóny 2 a 3, tedy 60cm od svislé roviny hrany vany. Já bych chtěl toto světlo umístit právě dovnitř tohoto 60cm území. Jeho názor je, že do zóny 2 musí mít světlo kromě IP44 jestě bezpečné napětí AC 12V nebo DC 30. V normě ČSN 33 2000-7-701 jsem jako laik toto nenašel. Pouze informaci, že zařízení s IPx4 do zóny 2 lze umístit. Můžete mi prosím poradit? (poklona) .
Hynek Bureš:
V ČSN 33 2000-7-701 ed.2 už zóna 3 není stanovena. Svítidlo v krytí IP44 lze v zóně 2 umístit, musí být napájeno přes chránič 30mA. Pokud váš elektrikář ještě nevyměnil normu, vyměňte svého elektrikáře :D
Štefan Beláň:
TO: Obhlidal
Pokud je svítidlo výše jak 225 cm nad podlahou v prostoru zóny 2, tak i v předchozí normě se jednalo o prostor 3 a neměl by být žádný problém. To co je nové, je nutnost použít proudový chránič 30mA vždy.