Jaký mám být prostor před rozvaděčem a sádrokartonovou příčkou?

(1/1)

Michal Sommer, DiS.:
Máme na chodbě kancelářské budovy elektrický rozvaděč a potřebovali bychom před něho postavit příčku ze sádrokartonu.

Nikde jsem nenalezl předpis, v kterém by byla uvedena minimální vzdálenost mezi rozvaděčem a již zmiňovanou příčkou.

J.Provaznik:
Odstupové vzálenosti jsou v normě ČSN 333220. Pokud je to jenom obyčejný podružný rozvaděč je min. vzdálenost 80cm.

Fuk Tomáš:
Citace: Michal Sommer, DiS.  31.01.2008, 10:53

,  máme na chodbě kancelářské budovy elektrický rozvaděč a potřebovali bychom před něho postavit příčku ze sádrokartonu. Nikde jsem nenalezl předpis, v kterém by byla uvedena minimální vzdálenost mezi rozvaděčem a již zmiňovanou příčkou.  (poklona)  za odpověď, Michal Sommer, BT

To byla blesková reakce  :)

Navigace

[0] Index zpráv