Kolik a jakých spotřebičů mohu v koupelně připojit na společný obvod?
Miroš Jan:
Pane Tesař.
Elektrické podlahové topení Musí mít svůj vlastní okruh, a to jistič s chráničem, nebo chráničojistič . Je na to samostná norma. Osvětlení doporučuji také samostatný jistič, a tepelnou patronu do topného žebříku, opět jako samostatný okruh. Nepleťte normu 33 2130 s koupelnovou, a s normou na elektrické podlahové topení. >:(
Pavel Tesař:
samostatná norma ano, ale nikde v ní nemohu najít nutnost samostatného jističe. Opravdu si myslím , že na běžnou koupelnu není nutno, není nutno :D čtyř samostatných jistič- chráničů.
Petr Krištof:
Elektrické podlahové topení vždy na samostatný chráničojistič Mimojiné to předepisuje výrobce el. podlahového topení.
emanuel:
tak jak je to??kdo má pravdu??zásadní je pro mě,může,nebo nesmí??pokud nesmí,tak je to hotová věc a nejede přes to vlak!!!
Rudolf Parisch:
,
samozřejmě mají pravdu kolegové co říkají ...tahat samostatně !! ...
...napadlo mě ,že pokud se jedná o podlahové vytápění ..mělo (nebo by třeba v budoucnu mohlo) být ovládáno 20 ti hodinovou sazbou na topení ... aby vám i nadále fungovala ona zásuvka u umyvadla ,nedocílíte tohoto jinak ... :-) ;)