Jaká svítidla použít na osvětlení prostoru dílny?

<< < (3/3)

Petr Doležal:
Já ten výpočet klidně doorazím svým razítkem, protože si myslím, že výrobce či certifikovaný dodavatel má k dispozici nejplatnější křivky svítivosti a další údaje. Takováto firma by měla mít svého specialistu - světelného technika, který za výpočet ručí (podepíše ho a orazí). Netroufnu si tvrdit, že coby elektrotechnik jsem na lumeny, luxy a candely větší odborník jak on.
Pokud hygiena zjistí problém, a já dodal platné podklady pro výpočet, "přehraji" problém na výpočtáře. Do technické zprávy napíši, že projektant ručí za vstupní údaje a za výstup výpočtář.

Josef Dolejšek:
Na základě mých projektantskýc h zkušeností vřele doporučuji postup, který navrhuje p. Doležal.

Bohuslav Novák:
 (poklona)  všem zúčastněným v diskuzi. Obrátil jsem se na dodavatele osvětlení. Jejich technik mi rychle spočítal potřebnou náhradu a doporučil i příslušný typ a osazení výbojkami.

Navigace

[0] Index zpráv

[*] Předchozí strana