Jan Vokroj 
							
								Neverifikovaný uživatel @1 
								 
								  Offline
 
  
								
								
								
								 
							
						 | 
						
							
								  | 
								
									
									«  kdy: 16.01.2008, 14:52 » | 
								
								 | 
							  
							 
							Vím, že už to tady bylo, ale nenašel jsem žádné řešení, tak se ptám znovu. 
  Mám odběr bytového charakteru, z trafa 630 kVA, čtvrt.hod max 25 až 50kW.  Elměr trvale vykazuje překompenzován í odběru, (asi 10kVAr)  i když jednoznačně není na vedení žádný kondenzátor a není ani příliž dlouhé (od trafa k domu  asi 80 metrů). 
  V objektu je kotelna, neustále se  točí čerpadla o celkém výkonu asi 15kW. Nemůže být chyba v zapojení elměru? 
						 | 
					 
					
						| 
							
						 | 
					 
				 			 |  
		 
	 | 
	| 
		
		
	 | 
	| 
		
		
	 | 
	|     | 
	
		
		
			
				
					
						
							Jaroslav Hasala 
							
								OSVČ 
								  
								  Offline
 
  
								Znojmo (JM) 
								 
								
								
								
								 
								 
							
						 | 
						
							
								  | 
								
									
									« Odpověď #3 kdy: 16.01.2008, 17:22 » | 
								
								 | 
							  
							 
							Pokud není instalována žádná kompenzace (může to být i "natvrdo" připojený kondenzátor, umístěný v rozvaděči),  potom nelze vyloučit chybu v zapojení nebo nějakou vadu elektroměru.  Odpověď by mělo dát měření účiníku.  
						 | 
					 
					
						
							
							 
							elektromontážn  í firma, revizní technik E2/A specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody. tel. : 603 355 919 email :  jarda@hasala.cz 
						 | 
					 
				 			 |  
		 
	 | 
	| 
		
		
	 | 
	| 
		
		
	 | 
	
		
		
			
				
					
						
							Jan Vokroj 
							
								Neverifikovaný uživatel @1 
								 
								  Offline
 
  
								
								
								
								 
							
						 | 
						
							
								  | 
								
									
									« Odpověď #6 kdy: 16.01.2008, 17:58 » | 
								
								 | 
							  
							 
							To Š.Beláň -  Měření je primerní - nepřímé.  Sled fází je zajímavý směr.     .  Máte s tím nějakou zkušenost ?   
						 | 
					 
					
						| 
							
						 | 
					 
				 			 |  
		 
	 | 
	
		
		
			
				
					
						
							Jan Vokroj 
							
								Neverifikovaný uživatel @1 
								 
								  Offline
 
  
								
								
								
								 
							
						 | 
						
							
								  | 
								
									
									« Odpověď #7 kdy: 16.01.2008, 18:12 » | 
								
								 | 
							  
							 
							To V.Rozmahel Źádný kompenzační kondenzátor tam není. I kompenzace trafa je odpojena. Ani zářivek tam není moc. 
						 | 
					 
					
						| 
							
						 | 
					 
				 			 |  
		 
	 | 
	| 
		
		
	 | 
	| 
		
		
	 | 
	
		
		
			
				
					
						
							Jan Vokroj 
							
								Neverifikovaný uživatel @1 
								 
								  Offline
 
  
								
								
								
								 
							
						 | 
						
							
								  | 
								
									
									« Odpověď #10 kdy: 17.01.2008, 14:10 » | 
								
								 | 
							  
							 
							Elektroměr je statický, jenom jeden, měří činou i jalovou složku. Zkusim prověřit jeho zapojení. 
						 | 
					 
					
						| 
							
						 | 
					 
				 			 |  
		 
	 | 
	| 
		
		
	 | 
	
		
		
			
				
					
						
							janvokroj 
							
							
						 | 
						
							
								  | 
								
									
									« Odpověď #12 kdy: 17.01.2008, 23:00 » | 
								
								 | 
							  
							 
							Je to Landys & Gyr měří VT, NT, 1/4 hod max, činou i jalovou složku,  odběr i  dodávku do sítě.  
						 | 
					 
					
						| 
							
						 | 
					 
				 			 |  
		 
	 | 
	
		
		
			
				
					
						
							Jan Vokroj 
							
								Neverifikovaný uživatel @1 
								 
								  Offline
 
  
								
								
								
								 
							
						 | 
						
							
								  | 
								
									
									« Odpověď #13 kdy: 18.01.2008, 14:53 » | 
								
								 | 
							  
							 
							Záhada je asi vyřešena. Odběr měl odvojí kompenzaci jalových ztrát transformátoru  . Jeden konenzátor byl v nn rozvaděči pod hlavním jištěním a druhý záludně uschovaný přímo v kobce trafa. Odpojen jěště není, ale asi to bude ono.      všem za pomoc.  
						 | 
					 
					
						| 
							
						 | 
					 
				 			 |  
		 
	 | 
	| 
		
		
	 | 
	| 
		
		
	 | 
	| 
		
		
	 |