Proudový chránič na zásuvkové okruhy

<< < (2/2)

Štefan Beláň:
Souběžná platnost konči cca za rok.
Jenom nezodpovědní elektrotechnic i a projektanti se budou řídit podle normy, které už tzv."zvoní umíráček". (plc)

Pavel Tesař:
rozhodující den je opravdu datum  výchozí revize.

Miroslav Lampart:
Rád bych diskuzi doplnil:
Dle ČSN 33 20-4-47, článek 471.2.3, poznámka 3: Pokud je ochrana zajištěna samočinným odpo-jením od zdroje napájení, pak pro ochranu zásuvek se jmenovitým proudem nepřekračující m 20 A, které jsou určeny k používání osobami jinými než znalými nebo poučenými se doporučuje za-jistit doplňkovou ochranu podle ČSN 33 2000-4-41 ed. 2, článku 415.1.1 použitím proudových chráničů se jmenovitým vybavovacím rozdílovým proudem, který nepřekračuje 30 mA.

Martin Krahulec:

Dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 je použití doplňkové ochrany proudovými chrániči pro zásuvky do 20A které jsou užívány laiky a jsou určeny pro všeobecné použití nutnost. Výjimkou mohou být zásuvky určené k použití pod dozorem znalé nebo poučené osoby (např. průmyslové provozy),  nebo zásuvka určená pro připojení speciálního druhu zařízení (kancelářská nebo výpočetní technika, chladnička, tj zásuvky pro napájení zařízení, jehož nežádoucí vypnutí by mohlo být příčinou značných škod). Dále je třeba pamatovat že dle ČSN 33 2000-7-701 ed.2 v místnostech kde je koupací vana či sprcha musí být všechny el. obvody vybaveny proudovým chráničem. Výjimku v ČR je obvod pro pevně uložený ohřívač teplé vody. Dále dle této normy (33 2000-7-701) se chránič nevyžaduje pro tyto obvody:
 - u kterých je použito jako ochrany elektrickým oddělením (pro každé el. zařízení samostatně)
 - u kterých je jako ochrany použito SELV nebo PELV.

Navigace

[0] Index zpráv

[*] Předchozí strana