Je možné zapojit paralelně kabely různých průřezů?
Vlastimil Laube:
Zákazník má v součastnosti dva kabely 1-AYKY 3x120+70 paralelně a chce po nás k těmto dvěma paralelním kabelům připojit ještě jeden 1-AYKY 3x240+120. Jištění požaduje společnými pojistkami. Je to dle vašeho názoru přípustné? (samozřejmě za předpokladu, že budu uvažovat poměr rozdělení proudů dle poměru průřezů a kabelů a celkový proud bude tedy menší než součet povolených proudů jednotlivých kabelů). Změní se váš názor v případě, že bude každý kabel jištěn samostatně?
Jediný článek v ČSN který jsme našli a který se toho dotýká je čl. 473.2.4N1 ČSN 33 2000-4-473, ale nevím zda ho chápeme správně.
Petr Doležal:
Ke společné pojistce dokonce pro stejné kabely:
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,1162.0.html
Jirka Š. Svejkovský:
Teorie:
http://www.in-el.cz/?r=518301469&s=07105054a1a469dd001a00cc6742a591&t=201&p=100297
Já osobně si pamatuju, že kabely mysí být stejného typu i stejného průřezu. Normu po ruce nemám, nevím, jestli se něco změnilo.
Miroš Jan:
Pane Laube.
Podmínkou paralerního chodu kabelů, je stejný průřez, stejná délka, stejný způsob uložení, a jedno jištění. Tak jak to popisujete, (no)
Normu nemám poruce, ale je to norma ohledně dimenzování a jištění vodičů a kabelů.
Petr Doležal:
Suchá citace ČSN 33 2000-4-473, čl.473.2.4N1 :
b) paralelní vodiče (kabely) musí být stejného průřezu, délky a materiálu žíly
A z povahy chování zkratů na paralelních kabelech (viz odkaz pana Svejkovského) to rozhodně není o 120+120=240.