Kde je hranice pro umístění zásuvky nad umyvadlem?
Michal Vdovec:
Kam mohu umístit zásuvku u zapuštěného umyvadla do desky (např. kamenné).
A jak se to má pokud je umyvydo rozšířeno o boční odkládací plochy (vše z jednoho kusu keramiky).
Je nebezpečná zóna nad celým výrobkem nebo jen nad prohloubením.
Často jsou taková umyvadla dost široká a odkládací plocha na jedné straně je i 300mm.
Rozmahel Vladimír:
Tak to jste trefil hřebík na hlavičku. Nová ČSN 33 2000-7-701 ed.2 nezná pojem umývací prostor. Zde pak už pouze dle vnějších vlivů v místě instalace. Je jistě rozumné dostat se alespoň mimo půdorys vlastního dřezu.
A nebo, stará norma platí souběžně s novou do 1.9.2009.
Josef Drda:
dle staré ČSN 33 2000-7-701 která platí souběžně jak psal Rozmahel
umístění zásuvky nad umyvadlem je 1,2 m nad podlahou a může být těsně na hranici umývacího prostoru která je ohraničena hranou umyvadla .
Jiří Fuksa:
A jen tak, aby řeč nestála:
To: Rozmahel Vladimír
A protože děti ucpáním výtokové trubky dovedou stříkat vodou pěkně daleko, tak bych dal vliv AD4 do vzdálenosti 3m všemi směry od konce výtokové trubky baterie a zásuvku v krytí alespoň IP 54. :)
To: Josef Drda
1,2m nad podlahou za předpokladu, že se současně zásuvka trefí do svislé instalační zóny rohové, dveřní nebo okenní, neboť vodorovná střední právě v tom 1,2m končí. :)
Kamil Novák:
Osobně považuji za umývací prostor u moderních umývadel pouze tu část, kde se může v podstatném množství voda nacházet.
Tedy tu "prohlubeň".
Kdybych považoval za umývací prostor celý rozměr třeba v tomto případě : http://www.siko-koupelny.cz/Zbozi.aspx?katalog=66&zbozi=20978&menu=62&typzobraz=0, tak nevím, jestli by bylo možné zásuvku pro vysoušeč nebo holící strojek v nějaké rozumné vzdálenosti vůbec instalovat.
Analogicky lze diskutovat i o dřezech s odkapávací plochou. ;)