Jak udělat pospojení na vodovodní baterii pripojené na plast.potrubí?

<< < (5/5)

Miloslav Dunda:
Pospojení je v tomto případě blbost. Existují však kroužky, které se vloží mezi baterii a nástěnku a mají šroubek pro připojení pospojovacího vodiče, ale v bytě nebo jinde to není potřeba. Toto se provádí pouze ve zdravotnických prostorech a ještě né ve všech, ale pouze v odborných vyšetřovnách, operačních sálech apod. Souhrn překračuje možnosti tohoto příspěvku.

Vlastimil R.:
Pane Rozmaheli, (poklona)  za odpověď.
Pane Karvánku,mohl bych vás požádat o čistě váš soukromý názor na danou situaci?/samostatný RD,rozdělení PE+N v domovní rozvodnici,kovové rozvody vody,zemnit na PE nebo přizemnit samostatným zemničem?/
Abych vás uklidnil,nemám vůbec v úmyslu provádět tyto práce,ale jak jsem pochopil z předchozí diskuze,co elektrikář,to názor,a jsem z toho,popravdě,trochu rozčarovaný,netušil jsem,že výklad Vašich el.technických norem může být takto dvojjaký.
Proto se prosím nezlobte za dotaz.
Díky.

Milan Karvánek:
TO: Vlastimil R> jak už jsem psal, já bych se držel platné normy na koupelny a pospojení bych udělal u všech kovových předmětů tak jak norma předepisuje. Baterie bych na plastovém potrubí nepospojoval. Pokud bych si nebyl jistý vodivostí vody (spíš nevodivostí) provedl bych proměření sloupce vody dle doporučení ESČ.
Ostatně viz odkazy kolegy K.Nováka
A samozřejmě jak píše kolega Rozmahel udělat hlavní domovní pospojení, ostatně je to povinné dle ČSN. V domě musí být rozhodně jenom jeden potenciál PE, všechno neživé musí být spojené to je princip hlavního domovního pospojení. Tohle by ale měl řešit podrobně projekt a rovněž každý elektrikář, který má samostatný ŽL, tedy i §8 a tedy i oprávnění k činnosti od ITI musí vědět jak se to správně udělá.
P.S. i když "co elektrikář - to názor" neznamená, že každý názor je ještě v souladu se smyslem příslušné normy. To, že si lidi ohybají zákony podle potřeby je nešvar známý od právníků a politiků. Jakožto technici se tomu snažíme vyhnout. Jak již několikrát kolegové napsali ČSN a normy obecně, to je takový suhrn poznatků a doporučení, nejlepších možných na základě současného stavu poznání. Proto když nevím, nebo nemám na 200% jisté lepší a kvalitnější řešení, použiju ustanovení normy a neudělám tak chybu. Řada diskusí mezi elektrikáři, které si zde sice můžete veřejně přečíst není určena pro širokou laickou veřejnost, všechno nemusí být vždy úplná pravda a také někdy názory toho kdo je nejvíc vidět, se mohou zdát jako "převládající názor",  ale může to být také tím, že ostatní jsou už unaveni po tisící vysvětlovat názor opačný a po tisící jít do střetu v diskusích.

Kamil Novák:
Tak už je to tady zase  :-\

http://elektrika.cz/data/clanky/reseni-pospojeni-kovove-baterie-v-pripade-plastoveho-potrubi?portal_status_ message=Welcome%21+You+are+now+logged+in.

Čemu ale moc nerozumím je toto : Citace

Elektromontážn í firma se snažila udělat maximum pro bezpečnost v prádelně

Neví někdo jak se zvýší bezpečnost připojením potenciálu země na plastovou trubku ?  :o

Rozmahel Vladimír:
No coment:
Potenciál země v síti TN je to pouze v bezporuchovém stavu. On to není pouze potenciál země, je to galvanické spojení s vodičem PE nebo PEN, v podstatě až na HOP a dále prakticky až na svorník trafa. Dnes, v módě vyrovnání potenciálů na HOP, je tam tedy např. při blesku to, co by tam být nemuselo.  :'(  (zle)

Navigace

[0] Index zpráv

[*] Předchozí strana