Jak uložit vzdušné vedení stavební přípojky pro unimo buňky?

(1/1)

František Leopold:
Dohaduji se s "kolegy elektrikáři" o způsobu provedení vzdušné stavební přípojky pro unimo buňky.
Použitý kabel CGSG je v pořádku,jen to uložení..natáh li jej mezi připravené sloupy s roztečí cca 25m o celkové délce cca 90 m a to bez jakéhokoliv nosného (ocelového) lana.
Samozřejmě, že jej natáhli "až na krev",  aby nebyl takový prověs.
Na můj dotaz, kde je lano odpověděli, že je to dobrý a že to ten kabel vydrží.
Můžete mi poradit, která norma se tomuto věnuje, abych proti nim měl "něco v ruce"?

-George:
Něco snad napoví ČSN 34 0350.

Bartoň Jiří:
ČSN 33 2000 5-52
odkazuje na pokyny výrobce kabelu.

Štefan Beláň:
Základní norma pro ukládání vedení je ČSN 33 2000-5-52. V této normě je jasně uvedeno uložení: (17)  Jednožilové nebo vícežilové kabely s pláštěm zavěšené na nosném laně nebo samonosné.

Podle ČSN 34 0350, § 3511,  při rozpětím podpěr nad 15 metrů musí být šňůry zavěšeny na nosném laně.

František Leopold:
To je přesně ono,  (poklona)  :)

Navigace

[0] Index zpráv