Miloslav Dunda
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #18 kdy: 23.11.2007, 16:13 »

Přátelé, domnívám se, že pojistkový odpínač pro tento účel nelze použít a to proto, že se jedná o pojistky pro odbornou obsluhu. Nemá totiž žádné zařízení proti záměně proudových hodnot pojistkových vložek a tedy do domácnosti by přijít neměl. navíc se asi nevejde do plastové rozvodnice.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #19 kdy: 23.11.2007, 16:58 »

Možná by to nebylo tak zlé. Rozměrák připojuji a ohledně omylu uživatele při výměně pojistek jsem udělal pokus na jištění jen proti zkratu, protože desku nemůžu přetížit jako zadírající se motor.
Do SICHRU jsem dal kaskádu: pojistka PV 32A, kabel Cu2.5 a nepřetěžující odběr nasimuloval zařazením jističe 16A. Výsledek OK


* odpínač.jpg (17.37 KB, 505x292 - prohlédnuto 394 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #20 kdy: 23.11.2007, 18:06 »

TO: Dunda

To jste mne dostal. Pláč

Uvažoval jsem pouze z hlediska dotyku na živé části, což je u pojistkových odpínačů lépe zajištěno než u běžných pojistek E27 (E33). Rozměrově není vůbec žádný problém.

Asi máte pravdu v požadavku pro laickou obsluhu, že má být technicky zabráněno záměně velikosti pojistky (doteky).

To mne vůbec nenapadlo.  ajoooo

V které normě je tento požadavek, zda v platné nebo rušené, si již nevzpomínám. Můžete uvést normu? poklona
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Miloslav Dunda
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #21 kdy: 23.11.2007, 18:46 »

Pane Beláň, lituji, ale číslo normy nevím. Jsou to normy na výrobu pojistek, tyto normy nikdo z nás běžně nemá. Lze je však vypůjčit ve vědeckotechnic ké knihovně. Skutečně si, ale jejich čísla nepamatuju. Pouze si pamatuju, že se dělí na pojistky pro laickou obsluhu E14, E27 a E33 a pojistky pro odbornou obsluhu. Všechny výkonové pojitky jsou pojistky pro odbornou obsluhu. PN ,PH, PV a pod. Možná by vám blíže řekli dotazem v OEZ Letohrad.   
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #22 kdy: 24.11.2007, 11:05 »

TO: Dunda

Nevadí, už jsem to našel.  zle

Je to hned ve dvou normách ČSN 33 2000-4-43, příloha IV.,  poznámka k čl. 533.1.3, a v normě ČSN 33 2000-5-53, ve již zmiňovaném článku 533.1.3.  Úsměv



* CSN-33-2000-53cl.533.3.1.JPG (54.76 KB, 774x268 - prohlédnuto 414 krát.)

* CSN 33 2000-4-43 príloha IV.JPG (121.28 KB, 2280x315 - prohlédnuto 424 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Fojtík Jaroslav
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #23 kdy: 06.01.2008, 11:50 »

A coz takhle mit 3 fazovy jistic a za nim 3 vypinace na 3 fazich? 3f jistic vyhovi normam a v pripade zavady vypadne. Pak by se dalo odpojit vypinacem tu spatnou fazi a pokracovat ve vareni na zbylych fazich po nahozeni 3f jistice.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miloslav Janoušek
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #24 kdy: 06.01.2008, 13:38 »

Proč odpojovat fázi která tam momentálně z nějakého důvodu není?   Kroutím očima   Šok
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: 1 [2] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.038 sekund, 23 dotazů.