Má samostatné měření běžného osobního výtahu nějaké opodstatnění v normách?
Jozef Halás:
V norme sa hovorí,že pre výťah sa musí zriadiť samostatné napájacie vedenie napr. od hlavného rozvadzača budovy,v bytových domoch z rozvodnice spoločnej spotreby a pod.,aby prevádzka výťahu neovplivňovala prevádzku ostatných el. zariadení v budove.O samostatnom meraní nehovorí nič.
Milan Karvánek:
Více samostatných elektroměrů tak jak se dříve v panelácích dělalo (výtah, prádelna, světla) žádné rozumné opodstatnění nemá. Pouze snad jen jako sponzoring rozvodných závodů.
Při revizích bytových domů na to majitele upozorňuji a v řadě případů potom měření opravdu slučujeme na jediný elměr. Smozřejmě, že se to musí propočítat na optimální hodnotu hlavního jističe a všechna návazná vedení včetně toho k výtahu musí být provedena korektně v souladu s ČSN (i na tu selektivitu by mělo dojít, ale její skutečné dosažení je složitější než se může zdát a ani nyní nemusí být úplná).
S postupnými rekonstrukcemi původních výtahů dochází většinou díky moderním výtahovým strojům i ke snížení potřebného příkonu.