Jaký jistič použít pro 4kW třífázový elektromotor?

(1/4) > >>

tab:
Jaký jistič použít pro 4kW třífázový elektromotor?
Existuje na to nějaký vzorec?

Martin Bauer:
Jistě existuje  P=U x I x odm.3 x cos fí

P= výkon
U= napětí
I= proud
cos fí= účiník

ve vašem případě :    I= P / U x odm.3 x cos fí

Štefan Beláň:
Motory se jiití proti přetížení motorovými spouštěči. Jmenovitý proud motoru je uvedený na štítku. ;)
Pro stanovení jištění pojistkami nebo jističi proti zkratu je nutné znát záběrový proud.  :-\

Jirka Š. Svejkovský:
Ano, jistí se motorovým spouštěčem, který nastavíte přesně na jmenovitou hodnotu proudu uvedenou na štítku motoru.
Jenom poznámka: Motorový spouštěč jistí i proti zkratu, pokud vyhoví impedance ochr. obvodu (u motoru 4kW velmi pravděpodobně ano),  není nutné předřadit další jištění.

Ivo Faltus:
TO: Bauer
Ve vzorci pro výkon vám chybí účinnost motoru. Pro běžný asynchronní motor s kotvou nakrátko výše uvedeného výkonu a předpokládejme, že se jedná o čtyřpólový motor je účinnost 0,85; cos fí 0,83  (pro dvoupólové motory jsou hodnoty nepatrně vyšší, pro více pólové naopak nižší).

TO: tab
Pro jištění motorů je vhodné použít jističe pro jištění motorů podle ČSN EN 60947-4-1 a to předně takové, které reagují na výpadek fáze (as. motor při dvoufázovém chodu odebírá větší proud při stejném zatížení; běžný jistič naopak při dvoufázovém zatížení vypíná při větší hodnotě proudu než při třífázovém a tím je potom možné nedovolené přetížení motoru; pokud jsou v předcházející části rozvodu použity pojistky – distribuční rozvod – nelze výpadek fáze vyloučit). Tyto jističe mají buď nastavenu, anebo umožňují nastavit, okamžitou spoušť (zkratovou spoušť) na hodnotu proudu vyšší než je záběrový proud motoru a umožňují tak přímý rozběh motoru (motor výkonu 4 kW lze spouštět přímo). Obvykle mají tyto jističe zvýšenou mechanickou a elektrickou životnost (několik desítek tisíc cyklů) a umožňují tak přímo zapínání a vypínání motoru bez použití vypínače nebo stykače. Takovéto jističe se obvykle nazývají, jak je uvedeno výše, spouštěče motorů.
Jmenovitý proud jističe, nebo konkrétní jeho nastavená hodnota (u jističů s regulací jmenovitého proudu),  jak je uvedeno výše, by měla být maximálně rovna jmenovitému proudu motoru nebo nižší. Jmenovitý proud as. motoru s kotvou nakrátko výkonu 4 kW činí v závislosti podle počtu pólů cca 7,8 až 10 A (čtyřpólový motor cca 8,2 A, dvoupólový nižší hodnota, vícepólový vyšší hodnota – přesná hodnota podle štítku nebo katalogu).

Pro Vámi uvedený motor, pokud se jedná o běžný as. motor s kotvou nakrátko, lze doporučit např. spouštěč motorů SM1-10 (umožňuje nastavení jmenovitého proudu od 6 do 10 A) výrobce OEZ s.r.o.,  který splňuje uvedené požadavky. Jeho vypínací schopnost je Icu = 3 kA. Lze ho tedy použít v místě kde trojfázový zkratový proud (efektivní hodnota) nepřesahuje tuto hodnotu, jinak je nutno předřadit pojistky.

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana