Je definován minimální počet zásuvek na místnost podle typu užití místnosti?
(1/1)
Jan Karas2:
Kupuji byt a řeším problém s developerem ohledně navrženého osvětlení.
V bytě mám několik průchozích pokojů (některé jsou od vchodu přístupné z obou stran), návrh developera obsahuje vypínače osvětlení zásadně jen u jednoho vstupu do místnosti.
V důsledku to vede k tomu, že bych musel mít všude permanentně rozsvíceno a po průchodu místností do druhých dveří za sebou nezhasínat (a nebo naopak občas procházet pokojem za úplné tmy, pokud přijdu z chybné strany).
Nedaří se mi najít žádnou oporu v zákoně či normě, pomůžete mi? (zle)
Je pravda, že v normě ČSN 33 2130 je definován minimální počet zásuvek na místnost podle typu užití místnosti?
(poklona)
Petr Doležal:
33 2130:
2.2.5. Spínače pro ovládání světla mají být umístěny u vchodových dveří na straně kliky dveří.
Ano, ve změně 2. tab 7 Počty zásuvek dle povahy místnosti
Josef Drda:
pouze doplním p.Doležala
332130
2.2.5 ...... ( poslední odstavec)
U zařízení kde se zřizují světelné vývody a svítidla si volí uživatel sám ,
je nutno , aby v každé místnosti byl alespoň jeden světelný vývod ovládaný vypínačem u vstupu do místnosti .......
tab 7
Počet zásuvkových vývodů má být alespoň
3 - samostatná kuchyň, obývací pokoj a ložnice
2 - kuchyňský kout a ložnice
1 - koupelna
pozn . dvojzásuvka se považuje za jeden zásuvkový vývod
norma není závazná ;)