Kam správně zapojit ochranné pospojení?
Marek Hubáček:
... jestli ochranné pospojení zapojit do svorkovnice v rozvaděči nebo do svorkovnice v krabici HOP. Dále bych se chtěl zeptat, jaká je vhodná svorkovnice do HOP, vývod základového zemniče je proveden z drátu FeZn 8mm.
Vít Hlaváček:
Osobně zapojuji FeZn 8 mm do Ekvipotenciáln í svorkovnice EPS1 od firmy Elektro. Tu umístím do samostatné krabice 150x150 mm. Odtud již mám napojené veškeré pospojení, z koupelen CY4, z kotelny CY6 a do rozvaděče do PE lišty CY10. Vše samozřejmě v barvě zž. ;)
Miroš Jan:
TO : Hubáček.
Ten vývod ze základového zemniče drát FreZn 8mm, je trochu málo. Měl tam být FeZn 10mm. :o
Pavelka Květoslav:
I do koupeln tahám 6 mm zž .
Ivan Polínek:
To Miroš, vodič FeZn 8mm je v pořádku, viz ČSN 33 2000-5-54 tab. 54NL a tab 54A