Musím použít proudový chránič i pro ostatní prostory uvnitř?
(1/1)
Marek Hubáček:
V prosinci letošního roku jsme začali provádět elektroinstala ci v novém RD.
Že musí být použit proudový chránič pro koupelny a venkovní prostory je mi jasné.
Musím použít proudový chránič i pro ostatní prostory uvnitř?
Nebo stačí za proudový chránič zapojit pouze volně přístupné zásuvky?
Radek Kroutil:
Norma ČSN 33 2000-4-41 ed.2, mimo jiné, skutečně vyžaduje doplňkovou ochranu všech zásuvek, jejichž jmenovitý proud nepřekračuje 20 A (mimo uvedené vyjímky) a dále mobilních zařízení určených pro venkovní použití.
Miroš Jan:
Pane Hubáček.
Pokud děláte elektroinstala ci dle projektu, mělo by být uvedené, které zásuvkové okruhy budou s doplňkovou ochranou pomocí FI s Idn 30mA. ;)
Pokud to v projektu není, doplňil bych proudový chránič na všechny zásuvkové obvody, kromě samostatné zásuvky pro lednici či mrazák. To dle ČSN 33 2000-4-41, ed. 2
Marek Laube:
Pane Miroš vím,že normy jsou závazné,ale když už musí být všechny zásuvky přístupné laické veřejnosti chráněny proudovým chráničem a takovou ledničku by jste z této ochrany vyřadil?Vždyť je to spotřebič tř.1 se všemi důsledky,co se týče úrazu el.proudem.
Miroš Jan:
Pane Laube.
Normy jsou nezávazné :)
Pouze jsem tazately nabýdl možnosti dle ČSN. Totiž pokud na elektroinstala ci nemá projekt, je to na něm, jak se rozhodne. Několikrát na tomto fóru bylo řečeno co a jak se má dělat, (trojkombinace), projekt - realizace - revize. (jednicka)
Je mi srdečně jedno jak si to kdo udělá 8)