Je vhodné zapojit lednici na samostatný zásuvkový okruh?
Miroslav Souček:
Pravda, je to nová norma, tuším někdy od srpna 2007, takže se musí dodržet u nově vybudovaných instalací. Omlouvám se za malé pochybení.
Jaroslav Kořínek:
není pochybení znovu prostudujte strannu 12 ! Lednici můžete mít klidně bez Fi.
Miroslav Zuna:
Ledničku mám zapojenou na stykač 2-tarifu 22h sazba D56d.U známých jsem před nekolika lety zapojil mrazák na stykač boileru sazby D25d a úspory jsou znát.
Miroš Jan:
Pane Hubáček.
Lednici zapojit na samostatný okruh je žádoucí. ;)
Pane Šohajda.
Doplňková ochrana s FI s Idn 30mA, platí pro věechny zásuvky přístupné laické veřejnosti, tudíž rodinný domek, je dle mého soudu, ukázkový případ. :)
Jsou tam dvě výjimky
- zásuvky určené k použití pod dozorem znalé nebo poučené osoby attd...
- zvláštní zásuvka určená pro připojení speciálnmího druhu zařízení
Pavel Tesař:
V síti TN-S musí být doplňková ochrana citlivými proudovými chrániči s IΔn≤ 30 mA provedena u zásuvek, jejichž jmenovitý proud nepřekračuje 20 A, které jsou užívány laiky . Z tohoto pravidla jsou vyňaty zvláštní zásuvky určené pro připojení speciálního druhu zařízení. Sem mohou patřit zásuvky pro zařízení kancelářské a výpočetní techniky nebo pro chladničky, tj. zásuvky pro napájení zařízení, jehož nežádoucí vypnutí mohlo být příčinou značných škod. ;)
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana
[*] Předchozí strana