Honza Solar:
Musí být připojena k hromosvodu kovová zimní zahrada u rodinného domku, nebo stačí pospojování konstrukce k ochrannému vodiči přívodu?

Jiří Schwarz:
Otázka je zadána tak obecně, že se na ni nedá odpovědět.
Záleží na tom jak je kovová konstrukce umístěna, jestli je v ochranném prostoru nějaké části hromosvodové soustavy, jak daleko je svod hromosvodu,...

Radek Kroutil:
Jak říkal p. František Filipovský v jednom dílu Hříšních lidí: I blesk má svoje bratříčky. Nevíte kam uhodí. ČSN 341390 čl.113 povídá o tom, že se všechny velké kovové prvky spojí s hromosvodní soustavou ;)      

Jan Hájek:
Konečně, myslel jsem že na hromosvody nikdo před Vánoci nepomyslí.
Bohužel takto uvedený popis pro správné rozhodnutí nestačí, chtělo by to vidět, alespoň na fotce. Pokud je zahrada v ochranném prostoru jímací soustavy, pak být připojená k hromosvodu nemusí, ale pokud ne tak ano. Pokud myslíte ale pod pojmem hromosvod společnou zemnící soustavu, tak to bych rozhodně doporučoval v každém případě. Pokud je zahrada kovová, šlo by jí využít  i jako náhodný . jímač, ale chce toho vidět víc a vědět víc.
Každopádně připojení na dobrou , ,zem,,  je důležitá věc nejen pro ochranu před bleskem.

Solar:
jednopatrový dům má sedlovou střechu s hromosvodem a těsně u boční zdi stojí kovová zimní zahrada 6x4m s plochou střechou se sklonem cca 20 stupňů. Svod je asi 4m od konstrukce.