Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  HYBRIDNÍ zóna
| |-+  JAK TO MÁ BÝT? - projekty, návrhy, rozpočty
| | |-+  Jak je to s přeznačováním vodičů??ochranný z/ž se musí ctít
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: 1 [2] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Jak je to s přeznačováním vodičů??ochranný z/ž se musí ctít  (Přečteno 10898 krát)
Kalda47
« Odpověď #18 kdy: 19.12.2007, 16:40 »

panu Dosbabovi:  

   myslím si ,  že dnes již kabel 2A a 3A neseženete,  nebo seženete i jiné starší kabely jako 3B a podobně ale za jakou cenu a s jakými dodacími lhůtami??.....,  když je to vlastně kabel na objednávku, dnes jen CYKY 2O x 1,5 ( hnědý a sv.modrý ),  V praxi potřebuje investor vše rychle zhotovit, dodavatelská firma rychle objednat a koupit kabel atd........... ...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin Šedivý
*
Offline Offline




« Odpověď #19 kdy: 19.12.2007, 20:02 »

Kabely CYKY 3Ax1,5 u firmy elektro u které nakupuji ještě jsou. Kabely 2Ax1,5 nejsou.... ani u jiných firem.... Takže jsem nucen použít buď 3A a žílu navíc buď zdůvodnit nebo doplatit, anebo použít CYKY - J 2x1,5. Kablík CYKY - 0 2x1,5 jsem zatím nesehnal. Taže používám - v propojení spínačů kabel s žílami označenýmí modrou a černou/hnědou barvou. Modrou žílu přeznačuji. Přesto se domnívám, že jde o pracovní vodič a tak by se přeznačovat nemusel. Jak ale uvedl pan Beláň, je varianta bez přeznačení nemožná - dle doporučení ČSN -  a varianta s přeznačením diskutabilní. Tak jak z toho ven? Varianta 1: Začít vyrábět kabel 2Ax1,5 a zbohatnout  Mrknutí,  var. 2: použít vícežilový kabel a jeho využití zdůvodnit investorovi, var. 3: přeznačovat, var 4: nepřeznačovat. Dle norem a některých příspěvků bude nejlepší - ne nejekonomičtěj ší - použít 3Ax1,5   Smutek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #20 kdy: 19.12.2007, 20:50 »

ČSN 33 2000-5-51 ed. 2. čl. 514.3.Z3 na straně 11 zní :  Užití   modrého vodiče pro další účely: V dalších případech, kdy není možná záměna v případě, kdy není v místě nulový vodič, může být užito modře označeného vodiče jako fázového vodiče, či vodiče pro jiné účely s výjimkou použití jako ochranného vodiče.  Poznámka : Toto je například v případě části světelného obvodu mezi spínačem a ovládaným zařízením.  Další  poznámka : Z hlediska zamezení nebezpečí záměny je vhodné používat vodiče označené barvami černou a hnědou, jak uvádí příloha NA.
Z uvedeného vyplývá, že mezi vypínačem a odbočnou krabicí mohu použít světlemodrý vodič jako fázový.
V příloze ZD není použití modrého vodiče pro jiné účely než jako středního nebo nulového povoleno. Takže si  každý může vybrat.   

TO: Bernard

Asi jste přehlédl moje odpovědi?  Kroutím očima
Poslal: Štefan Beláň      Posláno: Včera v 18:22
a hlavně pozor
Poslal: Štefan Beláň      Posláno: Včera v 22:05
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #21 kdy: 19.12.2007, 21:16 »


pro Pana Beláňě: s užitím vodiče N u vícežilových kabelů ( CYKY 12J x 1,5 -  11 černých a 1 z/ž vodič) jako např. žíly číslo 6?? s tím bych si dovolil nesouhlasit, protože to odporuje tomu, o čem jsme se bavili předtím, nemohu přece použít černý vodič jako vodič N pro kontrolky v ovládací skříňce??? 

TO: Kaldan

Nemusíte souhlasit, ale to co uvádím, není můj výmysl, ale požadavek z normy ČSN EN 60446 (33 0165) "Značení vodičů barvami nebo číslicemi"
Mnohažilové vodiče (kabely),  tj. s počtem žil více než 5, se značí číslicemi, mimo ochranného vodiče PE.

Cituji z ČSN EN 60446
4 Označení číslicemi

Číslicový systém se uplatňuje pro označení vodičů a vodičů ve svazku, kromě vodičů označených barevnou kombinací zelená/žlutá. Značení musí být dobře čitelné a trvanlivé.
POZNÁMKA Pro vyhodnocení trvanlivosti viz IEC 60227-2.
Všechny číslice musí být silně kontrastní k barvě izolace. Značení se musí provést arabskými číslicemi.
Aby se předešlo omylu, musí být samostatně stojící číslice 6 a 9 podtrženy

PS: Určitě je vhodné v našich podmínkách konce vodičů označit i poznávací modrou barvou. Značení vodičů poznávací barvou, číslicemi nebo polohou je již velice staré,  a je uvedeno v platné normě ČSN 33 0165 (z roku 1992!) čl. 3.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Otakar Dosbaba
*
Offline Offline




« Odpověď #22 kdy: 19.12.2007, 23:29 »

To Kalda47: V katalogu Kabexu jsou uváděny kombinace 2A a 3A běžně - dokonce si sami do katalogu přidali k novému značení O a J i staré známé A, B, C, D kódy, protože tím nedomyšleným unijním značením se to rozdělit nedá. Navíc žádná kabelovna neodmítne požadavek velkoprodejce na výrobu většího množství barevných kombinací mimo hlavní sortiment. A tak zase po čase připomínám - požadujte v projektech a při instalacích, co situace žádá! Když si vyjedu seznam a ceník našeho známého jihočeského velkoobchodu, stále tam položky 2A a 3A nabízejí a i nemálo místních prodejců má tyto kabely, sice v menším množství, často skladem.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: 1 [2] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.049 sekund, 22 dotazů.