pro Pana Beláňě: s užitím vodiče N u vícežilových kabelů ( CYKY 12J x 1,5 - 11 černých a 1 z/ž vodič) jako např. žíly číslo 6?? s tím bych si dovolil nesouhlasit, protože to odporuje tomu, o čem jsme se bavili předtím, nemohu přece použít černý vodič jako vodič N pro kontrolky v ovládací skříňce???
TO: Kaldan
Nemusíte souhlasit, ale to co uvádím, není můj výmysl, ale požadavek z normy ČSN EN 60446 (33 0165) "Značení vodičů barvami
nebo číslicemi"
Mnohažilové vodiče (kabely), tj. s počtem žil více než 5, se značí číslicemi, mimo ochranného vodiče PE.
Cituji z ČSN EN 60446
4 Označení číslicemiČíslicový systém se uplatňuje pro označení vodičů a vodičů ve svazku,
kromě vodičů označených barevnou kombinací zelená/žlutá. Značení musí být dobře čitelné a trvanlivé.
POZNÁMKA Pro vyhodnocení trvanlivosti viz IEC 60227-2.
Všechny číslice musí být silně kontrastní k barvě izolace. Značení se musí provést arabskými číslicemi.
Aby se předešlo omylu, musí být samostatně stojící číslice 6 a 9 podtrženy
PS: Určitě je vhodné v našich podmínkách konce vodičů označit i poznávací modrou barvou. Značení vodičů poznávací barvou, číslicemi nebo polohou je již velice staré, a je uvedeno v platné normě ČSN 33 0165 (z roku 1992!) čl. 3.