Jak je to s přeznačováním vodičů??ochranný z/ž se musí ctít

<< < (3/5) > >>

Martin Novák:
K modremu vodici se jako k vodici "bez napeti" stavi jen ignorant. Modry vodic je potreba povazovat za pracovni vodic na kterem se sice ve vetsine pripadu nevyskytuje napeti, ale stale je to pracovni vodic.

Petr Doležal:
Právě o tom mluvím, ty osoby "někdo" zahrnují ignoranty a kutily. A tam to nebezpečí vzniká. Vysvětlujte hlupákovi, že N může kopat.

Viliam Procházka:
A čo robiť s preznačeným fázovým vodičom na ochranný?

Štefan Beláň:
TO: Procházka

Je to zásadní chyba! (!)

Nikdy nebylo povoleno přeznačit jakýkoliv vodič na ochranný zl/žl, a také se nesmí takto označený vodič použít pro jiné účely než jako vodič ochranný.

Platí to i ve světovém měřítku.
Co s tím? No nechat předělat instalaci.  (doh)
Tohle žádný revizní technik neskousne! (no)

František Bernard:
ČSN 33 2000-5-51 ed. 2. čl. 514.3.Z3 na straně 11 zní :  Užití   modrého vodiče pro další účely: V dalších případech, kdy není možná záměna v případě, kdy není v místě nulový vodič, může být užito modře označeného vodiče jako fázového vodiče, či vodiče pro jiné účely s výjimkou použití jako ochranného vodiče.  Poznámka : Toto je například v případě části světelného obvodu mezi spínačem a ovládaným zařízením.  Další  poznámka : Z hlediska zamezení nebezpečí záměny je vhodné používat vodiče označené barvami černou a hnědou, jak uvádí příloha NA.
Z uvedeného vyplývá, že mezi vypínačem a odbočnou krabicí mohu použít světlemodrý vodič jako fázový.
V příloze ZD není použití modrého vodiče pro jiné účely než jako středního nebo nulového povoleno. Takže si  každý může vybrat.   