Aká má byť vzdialenosť silového kábla a plynového potrubia?
Vladimír Halmo:
Koľko má byť vzdialený v zemi prívodný kábel do domu pri súbehu s kovovým plynovým potrubím. Myslím že to má byť 40 cm. Otázka znie: ak áno, z akého hľadiska musí byť táto vzdialenosť dodržaná?
Pavel Ryšavý:
Co to je za plyn (nízkotlak - 40cm, středotlak - 60cm ...)
Jinak platí ČSN 73 6005 prostorové uspořádání sítí technického vybavení (příloha A), a vyjádření od plynařů (možná budete v ochranném pásmu plynovodu)
! Vzdáleností je míněna vzdálenost od vnějšího líce potrubí, ne od osy !
Jirka Š. Svejkovský:
Citace: Vladimír Halmo 16.12.2007, 18:17
Otázka znie: ak áno, z akého hľadiska musí byť táto vzdialenosť dodržaná?
Určitě se jedná o "čistou" vzdálenost, ne vzdálenost od osy. Vřele doporučuji konzultovat s plynárenskou. V případě stávajících sítí, kde je málo místa se lze možná dohodnout na určitém kompromisu, u nových sítí nikoliv. Plynař dokáže stavbu s přehledem zastavit i kvůli pár cm. Zvlášť jsou citliví na "duté" sítě, jako je kanalizace a pod. To je potom drahá sranda.
Petr Doležal:
Toto dávám do projektů, třeba pomůže
PUK:
Minimální vzdálenost mezi plynovodem a okolními médii je 100 mm.
ČSN 38 6420