Je reálné pro příkon 80 kW použít jištění 125A?
Pavelka Květoslav:
(poklona) !
Přijde vám moudré , z výpočtu max. příkonu 80 kW osadit hlavní jistič u hodin 125 A ?
Z hodin do rozvaděče 4x70 ... Není to přehnaný ?
Nemá se od toho aspoň 20% odečíst ? Přece nikdy neběží všecno najednou...Nej edná se o žádnou výrobnu ... vyčteno z projektu .... více méňe je to kuchyň , kde je třeba sporák - 6 plotýnek - 20 kW , přívod kněmu 5x10 mm2 ... atp.
Martin Hrdý:
Hrubým odhadem 3x116A. Nejbližší jistič v řadě 125. Kabel CYKY 4x70 uložení volné 160A, uložení těsné 125A. Projektant zřejmě předpokládal nejhorší variantu-těsné uložení. Záleží na délce přívodu a soudobosti, kterou si proj.určil. Já osobně u RD počítám 60%, u kuchyní může jít 80 až 90%. Při soudobosti 80% by se dal použít 4x50 při jištění 100A. M.
Pavelka Květoslav:
Uložení bude ve zdi ... no tak jetli u kuchyní se počítá až 90% , tak to potom jo ...
Projektant asi ví že ::) Ale stejně se mi to zdá moc ... Jak se vůbec řeší zasunutí tak silného vodiče do hl. jističe ? Jsou nějaké redukce či tak něco ?
Milan Karvánek:
:) Ale jistě, pokud si u výrobce rozvaděče objednáte rozvaděč s dimenzí 125A a informujete ho o dimenzi přívodního kabelu, tak vám tam 1. nechá dostatek prostoru pro manipulaci a 2. osadí vhodné připojovací svorky.
Pavelka Květoslav:
To Karvánek:
Ó (poklona) za připomínku ... nejsem zvyklej dělat s tak velkýma průřezama,tak nevim jak se řeší právě zapojení do jističů a hl.vypínačů . . .
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana