Pavelka Květoslav:
 (poklona)  !

Přijde vám moudré ,  z výpočtu max. příkonu 80 kW osadit hlavní jistič u hodin 125 A ?
Z hodin do rozvaděče 4x70 ... Není to přehnaný ?
Nemá se od toho aspoň 20% odečíst ? Přece nikdy neběží všecno najednou...Nej edná se o žádnou výrobnu ... vyčteno z projektu .... více méňe je to kuchyň ,  kde je třeba sporák - 6 plotýnek - 20 kW ,  přívod kněmu 5x10 mm2 ... atp.

Martin Hrdý:
Hrubým odhadem 3x116A. Nejbližší jistič v řadě 125. Kabel CYKY 4x70 uložení volné 160A, uložení těsné 125A. Projektant zřejmě předpokládal nejhorší variantu-těsné uložení. Záleží na délce přívodu a soudobosti, kterou si proj.určil. Já osobně u RD počítám 60%,  u kuchyní může jít 80 až 90%. Při soudobosti 80% by se dal použít 4x50 při jištění 100A. M.

Pavelka Květoslav:
Uložení bude ve zdi ... no tak jetli u kuchyní se počítá až 90% ,  tak to potom jo ...
Projektant asi ví že  ::) Ale stejně se mi to zdá moc ... Jak se vůbec řeší zasunutí tak silného vodiče do hl. jističe ? Jsou nějaké redukce či tak něco ?

Milan Karvánek:
 :) Ale jistě, pokud si u výrobce rozvaděče objednáte rozvaděč s dimenzí 125A a informujete ho o dimenzi přívodního kabelu, tak vám tam 1. nechá dostatek prostoru pro manipulaci a 2. osadí vhodné připojovací svorky.

Pavelka Květoslav:
To Karvánek:
Ó  (poklona) za připomínku ... nejsem zvyklej dělat s tak velkýma průřezama,tak nevim jak se řeší právě zapojení do jističů a hl.vypínačů . . .