Jaké světlo použít do stodoly kde je seno?
Pepa student:
chtěl bych se zeptat jaké se má použít světlo do stodoly kde je uskladněno seno(prostory se zvýšeným rizikem požáru) jestli je vhodné použít zářivku nebo obyčejné světlo s předepsaným IP kritím?
Štefan Beláň:
TO: student
Svítidlo by mělo být v krytí min. IP44 (lépe vyšší) a musí být označené značkou D v trojúhelníku. Takto jsou označená svítidla se sníženou povrchovou teplotou. Dále musí být obvod napojený na proudový chránič nepřesahující 300mA a musí se vypínat i vodič N.
Pavelka Květoslav:
Co se týče svítidla vám pan Beláň napsal , ale nezapoměňte osadit i správné vypínače a pokud možno co nejméně svorek či svorkovacích míst , svorka - častý zdroj poruch a vůbec kde je seno ... a osobně bych se přiklonil k zářivce,ne k žárovce ...
Štefan Beláň:
Ještě upřesním. Podle nové ČSN 33 2000-7-705 ed 2, už nestačí krytí svítidel IP44 ale mají mít krytí IP54.
Stanislav Havelka.:
Zde bych také doporučiol zářivkové těleso(a nejlépe na řetízkách)aby se těleso ničeho nedotýkalo(zaleží na výšce stodoly)aby jste měl dobrou svítivost.Doko nce tady jeden kolega doporučil chránič nejsme proti,alen záleží na vás kolik chcete do instalace investovat.Zde chránič být nemusísí(ALE CHRANIC JE CHRANIC)!!