uzemnenie elektrocentrály

(1/2) > >>

gabriela kotúčová:
môžem spojiť uzol zdroja ( elektrocentrál y ) s uzemňovacou sústavou objektu, pre ktorý centrála pracuje ako záložný zdroj?

zerotest:
Nesmíte, můžete a musíte.
Pokud chcete konkrétní radu, tak zadejte konkrétní otázku a uveďte nějaké údaje.
Jaká je centrála - typ, napětí, výkon, napěťová soustava ...
Objekt -  jaký, napětí v něm použité, napěťová soustava, odebíraný výkon ...,  je třeba řešit i ovládání provozu síť - centrála /aby vaše centrála nenapájela třeba celou síť.../.   

gabriela kotúčová:
typ elcentrály - GTC100, 230/400V, 50Hz, TN-C, 110kVA/88kW. je umiestnená v betónovej bunke (Betonbau),  v susednej bunke je trafostanica 400kVA - 22kV-IT, / 230/400V, TN-C.
Jeden vývod 125A z rozvádzača nn ide do rozvádzača R-ATS, kde je prepínaná vonkajšia sieť a sieť z centrály. Zálohovaný výkon je 80kVA.
Uzemnenie je urobené FeZn pásikom do kruhu, vo vzdialenosti 2m od bunky, ekvipotenciáln y prah je 1m od bunky.  Ešte niečo?  :-\

Miloslav Janoušek:
Předpoklad je, že to provádí odborná firma, a ti by měli vědět.

Jiří Fuksa:
To: gabriela kotúčová
Můžete.
V podstatě máte již uzel centrály z uzemňovací soustavou objektu propojen vodičem PEN, neboť jak píšete, oba zdroje vytváří síť TN-C.

Navigace

[0] Index zpráv