návrh EPS a EZS bankovního objektu
Lukáš Kamp:
dívam se do toho katalogu co jsi mi doporucil, ale nemuzu najit zadne ustredny se stupnem zabezpeceni 4.. myslis ze bude stacit pro banku 3?
Martin Novák:
Pro banku by stupen 3 stacit mel. 4 se pouziva spise vyjimecne pro zvlast vysoka rizika (jaderne sklady, centralni banka, armadni sklady) a vetsinou se resi montazi dvou nezavislych systemu od dvou ruznych vyrobcu.
Co se tyce studijni literatury, doporucuju poohlednout se tady http://www.jablotron.cz/info.php?pid=legislativa . Jde o hodne zajimave cteni, jsou tam primo citovany normy i kdyz je to podle zakona dost na hranici...
Jan Půhoný:
Videl jsem i nejakou knizku od BENu, ale musim rici, ze je urcena spise pro uplne laiky - dle meho nazoru. Pokud proctete literaturu od Jablotronu, je to asi to nejlepsi co lze v CJ sehnat. Pote je treba vybrat komponenty odpovidajici a testovane pro urcity stupen rizika, ve Vasem pripade stupen c. 3.
Navigace
[0] Index zpráv
[*] Předchozí strana