Zemniaci pás v RD ako na to?

(1/2) > >>

michal2:
 (poklona)  odborníkov,  :) včera som presedel 10 hod. nad čítaním diskusií na tomto serveri, čo sa týka vyhotovenia zemničov pre hromozvody a hlavný rozvádzač pre rodinné domy. Veľmi sa mi to tu páči je tu veľa informácií ale čím viac som toho prečítal tým sa mi to zdá byť zložitejšie :-[. Idem stavať rodinný dom a premýšľam ako najlepšie vyhotoviť zemnič (už vidím ako niektorý z vás hovoria pozri sa do projektu ale po čítaní týchto diskusií sa mi zdá ,  že koľko projektantov toľko názorov). Bude to klasická stavba základy betónový pás a na tom deka v ktorej bude uložený kary rohož. Vonkajší obvod základov po celej výške bude izolovaný polystyrénom. Je to rovinatý terén a pôda ja klasická čierna zem. Moje otázky sú nasledovné:
1.   Ak budú základy z vonkajšej strany izolované polystyrénom môžem uložiť zemniaci pás do základového betónu alebo 15 cm pod základový betón do hliny?
2.   Ak v betónovej deke bude Fe kary rohož nemám radšej dať 12 mm roxory ( kvôli elektrochemick ému napätiu) kolom do kola v základoch tým že ich pozváram a ak áno akých odstupoch mám prepojiť s kary rohožou v deke.
3.   Zvody z hromozvodu a z EP môžem vyriešiť tak, že na zváram na roxory 2m FeZn drát ktorý zaizolujem s gumo-asfaltom v betóne a v zemi a tak vyvediem nad povrch ?
4.   Ak mám na poschodí v deke kary rohož aj ten treba prepojiť so zemniacím pásom a ak áno v akých odstupoch? (medzi poschodiami bude Ytong)
5.   Kam sa zvyčajne umiestňuje EP (ekvipotencioná lna prepojnica) na rodinnom dome z vonkajšej strany na fasádu, v kej výške alebo sa môže umiestniť aj v hlavnej rozvodnici? (nejaký link nepoznáte kde je to vyobrazené)

Ludvík Koblížek:
Dle ČSN se doporučuje u nových staveb vybudovat základový zemnič. Polystyrén z venkovní strany nemá velký vliv na hodnou uzemnění ( zkušenost z praxe ) ,  protože základové pásy mají dostatečnou styčnou plochu ze spodu a z vnitřní strany.Dále  norma doporučuje zemnící pásek uložit min. 5cm od kraje základového pásu( betonu ) - vliv koroze. Prodávájí se taktéž určité distanční podložky.
Ohledně kary rohože - měli by být opravdu uvedeny ve stavebním projektu ( kontrukce ). Jinak vzájemně spojit svařením nebo jinými mechanickými spoji.
Existují svorky pro propojení zemnícího pásku roxorů. :)

Ludvík Koblížek:
Jinak  bude to kruté, ale vše by měla ohlídat stavební  firma v zastoupení nějakého svého
elektrikáře a stvební dozor. :o

michal2:
Do základového betónu mám položiť radšej Fe roxor alebo FeZn pásovinu ak v deke bude uložené kary rohož?

Pavel Ryšavý:
Obě kombinace železo(kari síť) x železo (zemnič),  nebo železo (kari síť) x FeZn (zemnič) jsou přípustné, je to na vás.