Je možné "prodloužit" přívod k bytové rozvodnici?
hrnous:
Je možné "prodloužit" přívod k bytové rozvodnici?
Probíhá rekonstrukce bytu tak aby to trochu vypadalo a na řadu přišla i elektronstalac e..
Původním "geniálním" řešením bylo připojit kabel mezi JOP na společné chodbě a bytovou rozvodnicí ze stropu...
tzn že kabel trčí ze stropu asi 2 cm od svislé stěny, na které byl dřívější rozvaděč připevněn..
samozřejmně, že dráty byly "narvány" pod jeho plastový dekl a jeho horní hrana se snad kryje se stropem..
aby to nebylo moc vidět..
no a při jakémkoli zamyšlení nad novým rozvaděčem mne napadá otázka ...
JAK umístit nový rozvaděč..
protože vrtat díru na místech, které k tomu nejsou určeny nemíním a rvát ho až na strop taky ne.. je podle současných norem možné umístit správně dimenzovanou krabici obsahující svorkovnici do stropu nebo na jeho hranu a dál pak vést cca 30cm správně dimenzovaného kabelu do nového rozvaděče?
Pavel Horský:
A byl by problém vyměnit celý tento přívod za nový, delší? Jestli je kabel s jádry Al, tak o jeho napojení raději ani nepřemýšlejte. K účelům napojení jsou dnes samozřejmě různé pevné spojky i se smršťovacími bužírkami, ale je to prostě jen spojka, která se vždy dělá z nouze.
hrnous:
nuže nic.. tak teda bude nový přívod.. udělal bych to kabelem 5cx10 v liště, teď de o to jak to v JOPce rozdělit.. je tam nahoře svorkovnice.. nechce se mi absolvovat hon na přeblombování hodin, takže bych to do ní prdnul.. ale špekuluju nad tím, jak provést rozdělení PEN, je tam PE svorkovnice tak mě napadá pod patřičné svorky umístiti oba vodiče a v bytové rozvodnici už mít samostatně barvu na barve.. jaký máte názor na tento postup..?
Radek Kroutil:
Nemusíte dávat 5Cx10, ČSN umožňuje i 4Bx10. Jestli se jedná pouze o byt s max hl.jističem 25A, vystačíte i s kabelem CYKY 5Cx6. Ale přikláněl bych se spíš k tý , ,desítce,, ;)
Štefan Beláň:
TO: hrnous
Pokud je hlavní domovní vedení původní (staré), řeší se vývod ve skříních JOP tak, že vyměníte čtyři stávající staré řadové svorky (L1+L2+L3+PEN) za pět nových (L1+L2+L3+N+PE). Svorky PE a N propojíte originální spojkou uprostřed, ponecháte původní přívodní vodič z elektroměru a dále přivedete zeleno/žlutý vodič (min. Cu 6 mm2) přímo se ze svorkovnice PEN hlavního domovního vedení. 8)
PS: Nikdy nestrkejte dva vodiče PE a N do jedné svorky, do které je pouze jeden přívod (PEN) z elektroměru! (!)
Navigace
[0] Index zpráv