Lze několik zásuvek (například 5x TANGO ve společném rámečku) považovat za vícenásobnou zásuvku -  jeden zásuvkový vývod - takže na jednom obvodu by takovýchto sestav mohlo být až deset?
Názory odborníků se liší.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #1 kdy: 29.11.2007, 11:48 »

Je to velice jednoduché.
Jeden přístroj = jedna zásuvka.
Dvojitá zásuvka je konstrukčně jeden přístroj, s jedním připojovacím místem.
Více zásuvek (i když ve společném rámečku) jsou v podstatě samostatné přístroje, každá je samostatně připojená.
V tomto případě jde hlavně o počet spojů, zejména u smyčkovaných zásuvek.
Normy jsou v tomto ohledu zcela jasné.
ČSN 33 2130 čl. 2.3.5
"Na jeden zásuvkový okruh lze připojit nejvýše 10 zásuvkových vývodů (dvojzásuvka se považuje za jeden zásuvkový vývod)"
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Otakar Dosbaba
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 29.11.2007, 17:49 »

Někdy je zapotřebí větší množství "zásuvkových polí",  zásobujících přístroje malého příkonu. Typické je to v kancelářích za psacím stolem, v obýváku za TV a domácím kinem, v pracovně za PC apod. Tahat kvůli tomu zvlášť vedení od rozvaděče může být komplikací a často i zbytečným přepychem a tak je tu i možnost vycházet z principu požadavku v ČSN: omezení počtu spojů a tím i eliminaci vzniku přechodových odporů, jak je i vpředchozím příspěvku uvedeno. Pak hodně pomůže instalace wago svorek. V nich se prosmyčkuje, např. v první zásuvce v řadě, hlavní vedení a jednotlivé zásuvky jsou pak za svorkou na samostatných větvích. Když nebude RT jen nabiflovaný byrokrat a počet spojů od jističe po poslední zásuvku nepřesáhne 10, pak by to mělo být průchodné.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Radek Kroutil
*
Offline Offline



OSVČ, Štěchovice Praha-západ


WWW
« Odpověď #3 kdy: 29.11.2007, 19:25 »

Pomocí wago svorek si myslím, že je to zbytečné. Proč to dělat jednoduše, když to jde složitě.Proto taky normy na eliminaci přechodových odporů počítají s těmi deseti zásuvkami.  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Rev.tech. E2/A, elektroinstala ce, hromosvody, práce pomocí horolezecké techniky, pravidelné kontroly Přenosných hasících přístrojů dle MV ČR č.246/2001Sb.
tel: 603234575
Email: elkr@elkr.cz
www.elkr.cz
Jura Krikl
*
Offline Offline



Brno


« Odpověď #4 kdy: 29.11.2007, 20:06 »

TO Kroutil: Nevim jestli jste přesně pochopil co kolega Dosbaba myslel. Wagovkou se propoji přivod a odvod v prvni krabici a z teto Wagovky jsou potom napojeny sady zasuvek ve vicenasobné krabici. Tzn. že žadna zasuvka neni od jističe dal než 9 spoju od rozvaděče a mužete teoreticky při použiti 5nasobnych krabic dosahnout až 20 jednotlivých zasuvek.


* Zasuvky.jpg (38.61 KB, 789x610 - prohlédnuto 749 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Nic není nemožné, jen je to otázka peněz:-)
Otakar Dosbaba
*
Offline Offline




« Odpověď #5 kdy: 29.11.2007, 20:08 »

To Kroutil:  ??   Jsem v rozpacích

Nebo jsem to popsal málo názorně? Když na konec CYKYLo 3Cx2,5 dám trojici osminásobných wagovek a odsud připojím hvězdicově např. 6 samostatných větví po pěti zásuvkách, kolik zásuvek budu mít na okruhu celkem a kolik spojů bude na každém vodiči od jističe po poslední svorku na koncové zásuvce v každé větvi?  Mrknutí

Jura mě trochu předběhl, ale už to mazat nebudu.  Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Radek Kroutil
*
Offline Offline



OSVČ, Štěchovice Praha-západ


WWW
« Odpověď #6 kdy: 29.11.2007, 20:12 »

Jo tak to jo. Musim si přesednout, ať si uvolnim to dlouhý vedení Jsem v rozpacích. Já to pochopil tak, že za každou zásovkou wago aby do zásuvky šel jenom jeden vodič.  zle pardon
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Rev.tech. E2/A, elektroinstala ce, hromosvody, práce pomocí horolezecké techniky, pravidelné kontroly Přenosných hasících přístrojů dle MV ČR č.246/2001Sb.
tel: 603234575
Email: elkr@elkr.cz
www.elkr.cz
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.027 sekund, 22 dotazů.