| | |-+  Umístění jistící skříně - která norma definuje výšku místnosti?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Umístění jistící skříně - která norma definuje výšku místnosti?  (Přečteno 3185 krát)
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« kdy: 22.11.2007, 13:19 »

Při revizi jsem narazil na jistící skříňku. Je v krytí IP43 a jistící prvky nejsou přístupné laikům. Na sříni nejsou ovladače. S tím problém nemám (bude volat elektrikáře). Jenže je umístěna v dřevěný boudě o velikosti domečku pro většího pejska - aby na ní nepršelo. Ať hledám, jak hledám, nenašel jsem normu, která takový stísněný prostor zakazuje. Rád bych tu skříňku viděl venku, na rámu a pod stříškou, jenom nemůžu najít ten správnej článek. Prostor před by vyhovoval, je tam tak 1m. Nerozhodný
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #1 kdy: 23.11.2007, 12:33 »

No zatím si odpovím sám. Vypadá to, že platí 80cm před rozvaděčem. Psí boudu o výšce 120 cm, kde je člověk při manipulaci s jističi ve skrčené poloze žádná norma neřeší. Asi to budu muset uznat.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #2 kdy: 23.11.2007, 15:12 »

Pro začátek bych použil tyto normy. Mrknutí

ČSN 33 2000-1, čl. 132.12 Přístupnost elektrických zařízení.
ČSN EN 60349-1 ed. 2,7.6.2.1 Přístupnost.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #3 kdy: 23.11.2007, 16:00 »

ČSN 33 2000-1 - Elektrické instalace budov - není to budova, spíš strojní zařízení.
ČSN EN 60349-1 ed. 2 - Drážní zařízení - Točivé elektrické stroje pro kolejová a silniční vozidla  Nerozhodný
Ale mrknu se do ČSN EN 60439-1, tam to asi bude  Škleb
Samozřejmě, d_ěkuji za radu .
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5