Proudovy chranic - primotopy a vibracni cerpadlo ve vrtu
Štefan Beláň:
Citace: Jarmil Erik 18.11.2007, 20:03
Zatim je uvazovano s proudovym chranicem jednofazovym pro zasuvky v celem byte. Tedy nejen koupelna a kuchyn, vsechny zasuvky budou chraneny jednofazovym chranicem.
Jde o to, ze bych si vystacil s jednofazovym chranicem 20A. V pripade primotopu vzhledem k jejich prikonu a prikonu ostatnich spotrebicu by ten trifazovy musel byt na podstatne vetsi proudy.
TO: Erik
Pokud se spokojíte pouze s chráničem pro zásuvky, tak určitě použijte jeden 4pólový chránič, a ne jeden 2pólový (20A se nevyrábí řada je 25/40/63A). Zapojit všechny zásuvky v bytě na jednu fázi je špatně! (no)
Co se týče rozvaděčů a svorkovnic N, ty se vyrábí jako samostatný díl na lištu DIN 36. To není žádný problém. ;)
V příloze máte ukázku v praktickém provedení.
Jarmil Erik:
Citace: Štefan Beláň 18.11.2007, 21:44
Pokud se spokojíte pouze s chráničem pro zásuvky, tak určitě použijte jeden 4pólový chránič, a ne jeden 2pólový (20A se nevyrábí řada je 25/40/63A).
Ja takovy mam.
Štefan Beláň:
TO: Erik
To co máte je kombinovaný chránič s jističem, tzv. "jističochránič". Ten se používá přednostně na jeden obvod.
Pokud chcete chránit více zásuvkových obvodů jištěných jističi, používá se před jističi pouze samostatný chránič. Pozná se podle toho, že nemá uvedenou na štítku charakteristik u (B, C) a jmenovité hodnoty jsou 25/40/63A. :)
Jarmil Erik:
To Štefan Beláň
Vratim se jeste k otazce. Je tedy nejaka norma, ktera to narizuje. Mam na mysli ten chranic u cerpadla a primotopu. Jinak to rozdeleni (v pripade potreby chranice) bude asi neschudnejsi.
K Vasi poznamce na ten 20A chranic. Diky za upresneni. V kazdem pripade je nainstalovan a chrani tri 16A okruhy zasuvek. Revize byla bez zavad, tak snad je to v poradku.
Štefan Beláň:
TO: Erik
Chránič 30mA určitě musí být pro přímotop a celou elektrickou instalaci v koupelně, podle ČSN 33 2000-7-701 ed. 2.
Dále musí být podle nové ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 na všech zásuvkách 230V užívaných laiky.
Čerpadlo ve vrtu je určitě nepřístupné a napojené nevodivým potrubím, a tak tam chránič 30mA být nemusí, ale určitě je vhodný chránič např. 100 nebo 300mA, pro ohlídání izolačního stavu a unikajícího proudu.
Přímotopy také nemusí být chráněny chráničem 30 mA, ale určitě je vhodné z požárního hlediska použít chránič 100 nebo 300mA.
Když zvážíte všechna fakty pro a proti, tak řešení 3x 4p. chránič 30mA je optimální a máte zajištěnou doplňkovou ochranu živých částí ("ochrana proti lidské blbosti") u celé elektrické instalace 8)