Do které ochranné zóny v koupelně umístit elektrický topný žebřík?

(1/1)

Martin K:
Do které ochranné zóny v koupelně umístit elektrický topný žebřík I.třída
IP44 se spinačem ve vidlici a kam a jakou zásuvku? Výrobce a distributor
žebříku firma Elvl-topné žebříky  (Údajně).

Jiří Fuksa:
To: Martin K
Mimo zónu O, 1 a 2.
Zásuvku v provedení dle podmínek, vyplývající z protokolu o stanovení vnějších vlivů.

Štefan Beláň:
Jen upřesním odpověď kolegy Fuksy. ;)
Žebřík pochopitelně můžete umístit i v zóně 2, jenom zásuvku pro žebřík, chráněnou proudovým chráničem 30mA, je nutné umístit mimo zónu 2.  :)