jak zjistím jaké prostředí a stupeň krytí mám použít?

(1/2) > >>

marab:
Jak zjistím jaké prostředí a stupeň krytí mám použít ? :-\

Jedná se mi o lakovnu která je hermeticky uzavřená (je to jako celek) v ní nic dělat nebudu jedná se mi o tzv. přípravnu (dílna a vní je ten box-lakovna) kde se kytuje a brousí!

Považuje se to za dílnu a tudíš stačí IP 44? 


Zatím jsem použil rozbočovací krabice IP54 a zářivky IP 65 ale nevím jake použít spínací prvky ? stačí IP44 ?

Pavel Zdeněk:
To je jednoduché, prostředí (správně vnější vlivy) určuje komise, v níž má rozhodující slovo provozovatel technologie, tedy ten, který má největší představu o technologii samotné, zná průvodní a vedlejší jevy používané technologie a může tedy určit, zda se vyskytují třeba vibrace nebo vysoké teploty. Svým podpisem toto stvrdí v dokumentu, který se jmenuje Protokol o určení vnějších vlivů. Tento dokument je pak základním podkladem pro projektanta, který v projektové dokumentaci určí použití prvků s odpovídajícím krytím. Takže rada na závěr - hledejte v projektové dokumentaci. Pokud vám PD z jakéhokoliv důvodu chybí, musím vás upozornit, že možná pracujete na velmi tenkém ledě. V takové lakovně by se dalo předpokládat prostředí s nebezpečím výbuchu. >:D

Miroš Jan:
 (poklona)  pane marab.

Odpověď je docela prostá. U stávajících zařízení to určuje provozovatel. U nových zařízení projektant. ;)

František Bernard:
Dovolil bych si malou opravu pana Miroše : u nových zařízení určuje vnější vlivy odborná komise.

Pavel Jarmar:
pochopte ale nas bezne uzivatele. Mame nevetranou dilnu, koupime si nejakou strikaci pistoli a to si myslite ze na to delame projekt???

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana