Jaký vodič použít pro zvýšenou ochranu pospojováním?
Štefan Beláň:
Musím se zastat pana "zerotest" 8)
Norma ČSN 33 2000-5-54 o které hovoří, je souběžně platná s novou ed. 2 do 1.8.2009, a tak jeho odpověď je správná. :D
Miroš Jan:
(poklona) pane Beláň.
No tak v jedné diskusi jste Sám říkal něco v tom smyslu, že pokud je venku nová norma, je lepší a rozumější řídit se novou normou, no a teď říkáte opak ?? Tomu nějak nerozumím ??
zerotest:
Osobně si myslím, že těch změn zákonů, norem ... je tolik, že pokud by někdo chtěl dělat jen striktně podle nich, tak by asi vyhledával jen změny a dodatky a asi už by nedělal nic moc z toho co v nich je.
Z toho dotazu nebylo vše jasné a tak jsem usoudil, že jde o doplnění staršího zařízení a z toho vycházela moje odpověď.
To : Miroš, ke kritice jste mohl dát tu správnou odpověď. Přiznám se, že ČSN 33 2000-5-54 ed.2 nemám, ale pokud se doplňující pospojování v ní neřeší v jiném článku ani v jiné normě je to asi špatně.