Je předepsáno, jak se číslují rozvaděče?

<< < (5/6) > >>

Josef Nosek:
Odpovědi se posunuly trochu jiným směrem od původního dotazu, ale doplním Štefana Beláně.
Stanovit 1NP nemusí být v některých případech jednoduché. V normě ČSN 73 0802 v čl.5.2 jsou popsána podlaží a jejich určení. Ve svažitém terénu dle této normy může může být i několik 1NP v jedné budově. Záleží na projektantovi jak to určí.

Štefan Beláň:
Citace: Milan Karvánek  08.11.2007, 17:12

Jistě správná úvaha, ze které plyne, že kromě přímořských měst budou mít všude jinde i sklep v 1 nadzemním (nadmořským) podlaží, zatímco v přímořských městech budou mít sklep vždy s vnějším vlivem AD7 nebo AD8.  ;)


Moc této reakci nerozumím?  :'(

Stanovení tzv. "0" není úvaha, ale fakt, který se používá ve stavebnictví.
A právě u staveb na svahu je velice důležité stanovení "0" z hlediska stavebního povolení a dalších vyjádření stavebního úřadu. (!)

H:
V označení rozvaděčů není možné používat pomlčky,  jak tu bylo v kterémsi příspěvku uvedeno - viz např. 2-RS1 nebo R4.6-D2 - protože pak se dostanete do křížku s normou pro referenční označování (EN 61346, která řeší identifikátory předmětů).

Podle této normy jsou značení = pro funkci, + pro umístění, - pro produkt

Zjednodušeně: označím-li technologický celek =W, v něm bude rozvaděč označený jako +RM4 a v tomto rozvaděči bude hlavní jistič označený +Q1, pak celý název tohoto hlavního jističe dle uvedené normy je =W+RM4-Q1.

Budu-li mít v názvu rozvaděče pomlčku, pak mi vznikne paskvil =W+2-RS1-Q1, protože tu mám dvě pomlčky a pomlčka má dle EN 61346 označovat produkt (např. prvek v rozvaděči),  což -RS1 není.

Petr Doležal:
+Q1 překlep ?
mělo by být -Q1

H:
Vidíte to ... -Q1 ... překlep
 (poklona)

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana