Elektrický spotřebič třídy ochrany II

(1/3) > >>

Ivana Blažková:
Spotřebič v oceloplechovém krytu obshuje bezpečnostní transformátor 230/24 V. Součástí transformátoru je neoddělitelný pohyblivý přívod
H05VVH2-F 2x1mm, který prochází průchodkou krytu spotřebiče a slouží k připojení na síť. Spotřebič nemá svorku pro připojení ochranného vodiče.
Transformátor má izolační pevnost 4 kV a to jak  vinutí pri/sec, tak proti kostře. Použitý kabel má izolační pevnost 2 kV.
Otázka zní:
Lze tento spotřebič považovat za zařízení ochranné třídy II dle ČSN EN 61140 čl. 7.3  i když přívodní vodič procházející spotřebičem nesplňuje požadavky na zesílenou izolaci 3 750 V . Vodič podobného typu zkoušený na 4 kV nemohu najít.
Bylo by lépe z jmenovaného spotřebiče udělat zařízení třídy ochrany I ?
Za případnou odpověď a vaše názory  (poklona) .

Milan Karvánek:
Ptáte se z pozice revizního technika nebo výrobce tohoto spotřebiče?

Ivana Blažková:
 Má otázka je z pozice výrobce a zkušebního technika.

Milan Karvánek:
Tak potom nechápu proč se ptáte kováříčků a nejdete se zeptat rovnou kováře?  :) Kdo jiný než samotný výrobce by měl mít veškeré podklady a výrobní dokumentaci, navrženou dle platrných norem? Co na to říká konstruktér předmětného zařízení?

Rozmahel Vladimír:
Vámi citovaná norma má v úvodu toto.

1 Rozsah platnosti
Tato mezinárodní norma platí pro ochranu osob a zvířat před úrazem elektrickým proudem. Je určena pro poskytnutí základních principů a požadavků, které jsou společné pro elektrické instalace, sítě a zařízení, nebo jsou nezbytné pro jejich koordinaci.

Tato norma byla připravena pro instalace, sítě a zařízení bez omezení napětí.

POZNÁMKA Některá ustanovení této normy se vztahují k sítím, instalacím a zařízením nízkého napětí a vysokého napětí. Pro účel této normy je nízké napětí jakékoliv jmenovité napětí do 1 000 V střídavého a do 1 500 V stejnosměrného napětí. Vysoké napětí je jakékoliv jmenovité napětí, které je vyšší než 1 000 V střídavého a 1 500 V stejnosměrného napětí.

Požadavky této normy platí pouze, jestliže jsou zavedeny v příslušné normě nebo je na ně v příslušné normě odvolávka. Tato norma není určena pro samostatné použití.

Tak nevím...

Hoďte sem foto / myslím toho zařízení /  :D pokud to není výrobní tajemství.

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana