Kolik zásuvek 32A (400V) může být na jednom jističi?

(1/1)

marab:
Kolik zásuvek 32A (400V) může být na  jednom jističi?

např.zas.32A(400V) ------- jistič 25A kebel CYKY 5x4.
zásuvka 16A (400V) ------- jistič 16A kabel CYKY5x2,5

Jaroslav Hasala:
Zásuvek 230V může být jednom okruhu max. 10.
Zásuvek 400V může být "několik" ... :)
Zásuvky 400V musí být stejného typu.
U všech zásuvek musí být splněny podmínky pro ochranu před nebezpečným dotykovým napětím, max. povolené úbytky napětí atd. 

Petr Krištof:
Jen bych doplnil  p.Hasalu: v jednom obvodě stejné proudové hodnoty.

Josef Drda:
TO: marab       pro upřesnění odpověď naleznete v
 ČSN 332130       několik 3f zásuvek     ;)

2.3.5..... Na jeden 1f (230V ) zásuvkový obvod lze připojit 10 zásuvkových
               vývodů  ( dvojzásuvka se považuje za jeden vývod).[/size]
2.3.8..... Na jeden 3f (400V )zásuvkový obvod lze připojit několik     
                trojfázových  zásuvek na stejný jmenovitý proud
               ( 3f zásuvky na různé jmenovité proudy se nesmějí do
               obvodu zapojovat ).

Navigace

[0] Index zpráv