Musí hlavní vypínač vypínat všechny pracovní vodiče?

<< < (3/4) > >>

Otakar Dosbaba:
(mimo) tenhle příspěvek se týká snad jiné diskuse (viz předmět)? modrátor
To Roubal: Asi největším důvodem je používání proudových chráničů. Když dojde někde ke spojení N a PE (napadá mě např. kolize v předřadníku svítidla tř.I, protavení izolace v akumulačkách ?? atd.),  pak laická obsluha snadno odpojí v rozvaděči příslušným 2 nebo 4P jističem poruchový obvod, aniž by by dodávka do objektu byla přerušena tvrdošíjně fungujícím centrálním chráničem.

To Pavelka: Mě už se podařilo v několika instalacích RD po delším přesvědčování investora osadit jednak více chráničů a hlavně i v příslušných obvodech jističe s odpojením N. (U projektů státních zakázek jsem to kupodivu zatím řešit nemusel, investor to zpravidla bral, že to tak být musí.) Horší ale pak jsou někteří chytrolíni z oboru, kteří pak začnou hučet do majitele, že se nechal napálit a že on by takovou instalaci udělal za polovic. V konkrétním případě jsem na toto téma vedl diskusi s jedním, tentokráte kupodivu mlaďasem - začínajícím OSVČ elektrikářem, který se snažil ze mě udělat kšefťáka a zloděje. Obhajovat před laickým zákazníkem, proč zavedení TN-S není jen byrokracie, zda 5p zásuvky nejsou jen obchodním tahem za vylákání více peněz z majitelovi peněženky za cenu komplikací s připojováním starých spotřebičů, či více, než 2 světelné a zásuvkové okruhy a jeden centrální FI, dá někdy fušku.

Lubomír Roubal:
Takže už nejde jen o hlavní vypínač ale o každý jednotlivý jistič? No nevím, to znamená mnohem větší rozvaděče, aby se to tam všechno vešlo. Stává se to spojení N a PE tak často, aby se tohle vyplatilo?

Nejsem zastáncem centrálního proudového chrániče. Každému, kdo si něco takového pořídí, všechny související problémy patří. (vybavení chrániče když je venku tma, nastavování času po každém testování chrániče, v případě poruchy chrániče domácnost bez elektřiny než přijde elektrikář). Když chránič, tak alespoň tři (osvětlení, zásuvky, topení).

Pavelka Květoslav:
To Dosbaba:
Ti jsou nejlepší co tvrděj že to udělaj za polovic ,  pak to taky vypadá :)))

Jaroslav Vojtek:
Súhlasím s predchádzajúci mi názormi, pokiaľ ide o napájanie spotrebičov. Problém nastáva v prípade obvodov, v ktorých je zdroj -  UPS. Treba si uvedomiť, že vypnutie N+L v prívode ku UPS je odpojením uzla zdroja v sústave TN !! Princíp UPS je v tom, že pri akejkoľvek strate napätia pokračuje v napájaní. Definovať rozsiahlejšiu sieť za UPS je prakticky nemožné, pretože sieť IT musí byť osadená strážičom izolačného stavu - ten je nepoužiteľný pri uvedení do pôvodného stavu. Ochrana oddelením obvodov má obmedzený rozsah. Samostatný uzemňovač UPS napr. 10 kVA už radšej ani komentovať nebudem.
Iná je situácia pri generátoroch, kde je v sieti TN-S požadované prepínanie vo všetkých pracovných póloch. Uzemnenie uzlov zdrojov je zabezpečované nezávisle v generátore a rozvodnej sieti.

ludovit kiss:
To Dosbaba
Videl som uz projekt s 2 a 4 polovými ističmi pre jeden rodinný dom na vsetky obvody. Realizáciu vsak nevidel, len viem, ze mal rozvádzač väčší nez dvere do bytu ...

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana