je mozne umistit zasuvku v koupelne v zone 2

(1/2) > >>

Michal Mokroš:
Mam taky problem potreboval by som v koupelne medzi sprchovaci kout a vanu umistit zasuvku je tam priestor z hruba 110 cm a sprchac je zo zasuvaci prieckou. zasuvka by sluzila na elektricky rebrik s Ip 25.

Pavel Ryšavý:
Pokud jsme opravdu v zóně 2 a není-li rozdíl mezi STN a ČSN 33 2000-7-701 jiný než v použitém jazyce, pak článek 701.53 v zóně 2 přímo zásuvku zakazuje pokud není napájena z obvodů SELV, a pokud se nejedná o zásuvku pro holící strojek.

dále v zóně 2 může být pouze zařízení s krytím IPX4, což by vyhovovalo, ale ta zásuvka si neprojde ...

Jaroslav Jonáš:
Problém je v tom, že při návrhu dispozice v koupelně je opomíjen "elektrikář",  tedy posouzení aplikace příslušné normy v dané koupelně.

Radek Červený:
Párkrát se nám také stalo, že projektant nebo architekt nerespektují zóny, nakreslí paskvil a pak se všichni nestačí divit. Faktem je, že se jednalo vždy o cca 5 cm, tedy vzdálenost 55 cm místo 60 cm. Vyřešili jsme to zásuvkou v krytí IP 44. Vím že to není košer, mnozí se do mně možná i pustí, ale co chcete řešit v nově obložené koupelně, kam přijedete po měsíci na kompletaci a zjistíte, že se posunula stěna proti projektu o 30 cm.
Ale k tématu. vám bych doporučil spínat topný žebřík dvoupólovým spínačem nebo prostorovým termostatem umístěným mimo zónu 2. od tohoto spínače vést trubku PVC Pg23 pod obklady až k topné spirále. Vidlici od topné spirály ucvaknout, nastavit přívodní kabel lisovacími dutinkamy a spoj zatavit do smršťovačky, nejlépe s lepidlem. Nastavený přívodní kabel zatáhnout trubkou až pod vypínač a tam ho připojit.
Realizujeme takto všechny topné žebříky v koupelnách, zákazníkům se to navíc líbí, že jim po zdi neplandá jakási nevzhledná kroucená bílá šňůra.

Pavel Ryšavý:
Citace: Radek Červený  31.10.2007, 16:46

... Vidlici od topné spirály ucvaknout, nastavit přívodní kabel lisovacími dutinkamy


1. a záruka na topnou patronu je v ... dáli
2. dutinkami

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana