Je elektroinstalace veteriny elektrickým rozvodem pro lékařské účely?
Jan Pravda:
Je elektroinstala ce veterinární kliniky "Elektrickým rozvodem v místnostech pro lékařské účely" dle ČSN 33 2140? nebo se posuzuje podle jiných norem? Týká se zejména vybavení operačních sálů pro veterinární účely, potřebnost napájení náhradním zdrojem el.energie, zdravotnická izolovaná soustava.... atd.
Štefan Beláň:
Nepamatuji se, že bych podobnou otázku někdy řešil. :o
Ale podle názvosloví na str.33, bod 1.5 "místnosti pro lékařské účely", se norma týká i veterinárních zařízení.
Nechápu, proč to není tak jasně uvedeno hned v úvodu normy? >:(
Michal Slabý:
To co napsal p. Beláň má velkou logiku. Když budete postupovat podle citované normy, tak nic nezkazíte. Norma pro veterináře není možná proto, že zvíře je podle zánona jen věc a naši zákonodárci si řekli, že to není potřeba.
Rozmahel Vladimír:
Pouze bych doplnil, pro stájové části kliniky platí ČSN 33 2000-7-705.
Elektrotechnic ké předpisy. Elektrická zařízení. Část 7: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech. Oddíl 705: Elektrická instalace v zemědělských a zahradnických zařízeních
J Lhava:
Opráším téma, na které není na fóru příliš mnoho odpovědí ...
Je potřeba postupovat při projektu veterinární kliniky, která je součástí RD (nahoře bydlení, dole veterina), pro veterinární část podle ČSN 33 2000-7-710?
Bude tam i zákrokový sál, takže důvodnost mi přijde, nicméně zas si říkám, zda to není až "kanonem na vrabce", řešit třeba zálohování, apod. ... ?