Miroš Jan:
Jeno doplním.
Pane Pentoda, ovladač nouzového zastavení, nebo nouzového vypnutí, červený hříbek s aretací.  ;)
 Ten výraz CENTRÁL STOP, je tak zažitý,   :(že ho používá velké procento elektrikářů.

Josef Pentoda:
Pane Miroš, nouzové zastavení je něco jiného než nouzové vypnutí.
Nouzové zastavení např:zabrzdění vřetena STOP hříbek třeba žlutý, stroj potřebuje napětí pro brzdu. Nouzové vypnutí CENTRÁL STOP červený hříbek jak jste uvedl s aretací odpojení od sítě

Miroš Jan:
 (poklona)  pane Pentoda.

Nebojte, já vím rozdíly mezi nouzovým zastavením a nouzovým vypnutím. Jenom mě žere že se používá neustále pojem TOTAL STOP. >:(