Je možný provoz vn sítě se zemním spojením?
(1/1)
Zdenal300:
Je nějakým předpisem upravena doba provozu kabelové sítě vn se zemním spojením?
Jiří Fuksa:
To: Zdeněk Hádek
Zkuste se podívat do ČSN 332000-4-41.
MilanKnop:
S jednopólovým zemním spojením lze síť IT provozovat trvale, při druhém zemním spojení musí být dodrženo rychlé odpojení do 1s , nejpozději
do 5s - PNE 33-0000-1, CSN 33-2000-4-41.
Petr Doležal:
Jen na doplnění:
1. existují zhášecí tlumivky na 2 hodinový a nebo trvalý provoz
2. aby nedošlo k odpojení při druhém zemním spojení (na ostatních fázích), jak píše kolega Knop, je záhodno 1.zemní spojení odstranit co nejdříve.
Navigace
[0] Index zpráv