Mohu při rekonstrukci ponechat přívod k motoru AYKY 4x4?

<< < (3/4) > >>

Jura Krikl:
Pane Leopold, podle kabelu nemužete poznat sit, proboha je to tak složité. Muže byt i PE pokud je v siti TN-S. A u 3faz motoru vodič N nepotřebujete

Pavel Zdeněk:
Citace: Štefan Beláň  23.10.2007, 19:24

Uvedená ČSN 33 2000-5-52, čl. 524.1. se vztahuje na pracovní vodiče. Vodiče PEN řeší ČSN  2000-5-54. 8)


Musím příště pozorněji číst :-[
 za odpovědi

František Leopold:
To Krikl: Ano, k motoru N vodič nepotřebujete. Uvažoval jsem ve čtyřvodičovém provedení v Al, typickém pro TNC, neuvědomil jsme si ostatní sítě, používané zejména v průmyslu-omluva :-[   uvažoval jsem, že by v nové TNS už AL nikdo netahal..

Josef Nosek:
Nevidím důvod proč by nemohl být stávající hliníkový kabel ponechán.
Přečtěte si poznámku N5 k tabulce 52J ČSN 33 2000-5-52:
Ve stávajících zařízeních může být použito i menšího průřezu, nejméně však 2,5mm Al po celou dobu života těchto zařízení. Tyto vodiče nemusí být nahrazovány vodiči Cu nebo 16mm Al, pokud jejich svorky jsou odzkoušeny pro Al.

Štefan Beláň:
Já osobně vidím důvod ve slově rekonstrukce,  a co bych měl jako důvod uvést ve výchozí revizní zprávě? Rekonstrukce provedena kabelem AYKY?

Kabel AYKY a využití oné poznámky si dovedu představit pouze u pravidelné revize.