Poradíte mi s dimenzování vodičů pro napojení galvanické linky?

(1/2) > >>

Pavel Rotrekl:
Poradíte mi s návrhem průřezu vodičů pro napojení elektrod v galvanizační kádi?
Káď je napájena napájecím zdrojem 9,5 kVA s výstupním napětím 13V a proudem 500A.
Délka přívodních vodičů k elektrodám je 35m.

 

Štefan Beláň:
Můj rychlý odhad a návrh je použít vodiče nebo jednožilové kabely s Cu jádrem min. průřez 240 mm2 max 300 mm2. Zatížitelnost ve vzduchu je cca 600 až 700A.

Záleží na způsobu uložení, chlazení a také na typu izolace vodičů.
Při použití Cu 300 mm2 už nemusíte mít žádné obavy.  :)

Pro jednodušší montáž bude asi vhodné použít paralelní vodiče o menším průřezu.

Pavel_r:
 (poklona) .

Úbytek napětí na vodičích problém nebude?

Rotrekl

Lubomír Roubal:
Rcu=0,0178*l/S=0,0178*2*30/300=3,56 mOhm
dU=Rcu*I=3,56*500=1,78 V, ztráta při 500A téměř 900W

Pavel_r:
A co z toho plyne?

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana