Jaký použít kabel na přívod rodinného domu?

<< < (6/6)

Vít Rotrekl:
Já bych jen doplnil kolegu Polínka.
Pokud jste elektrikář, tak byste měl vědět, že bez projektové dokumentace, by jste se do takovéto věci neměl pouštět. Nedej bože ještě když se ptáte na takovéto elementární věci.

A ještě, když budete chvíli tady na fóru hledat, tak na tohle téma tu bylo popsáno mraky stránek.

Ondra Shrnovač:

Závěrečné shrnutí tohoto vlákna: Jaký použít kabel na přívod rodinného domu?

Typ kabelu:
- Pro přívodní kabel do rodinného domu se doporučuje použít CYKY 5x16 mm².
- Alternativně lze použít CYKY 5x10 mm² nebo CYKY 4x10 mm² v závislosti na budoucích potřebách a místních podmínkách.
- CYKY 3Cx1.5 mm² se doporučuje pro kabel HDO (hromadné dálkové ovládání).

Umístění elektroměru:
- Elektroměr by měl být umístěn na hranici pozemku nebo zvenku na domě, aby byl volně přístupný.

HDO kabel:
- HDO slouží k ovládání spotřebičů na nízký tarif (např. bojler, elektrické topení).
- Je doporučeno instalovat kabel HDO i v případě, že momentálně není potřeba, kvůli možnému budoucímu využití.

Regionální požadavky:
- Požadavky na instalaci se mohou lišit podle regionu a dodavatele energie (např. ČEZ, PRE).
- Je důležité dodržovat místní normy a požadavky, např. ČSN 332130 ed. 3 a ČSN 332000-7-701 ed. 2.

Bezpečnostní doporučení:
- Rozdělení PEN vodiče na PE a N by mělo být provedeno co nejdále od domu, ideálně v elektroměrovém rozvaděči.
- Projektová dokumentace je nezbytná a měla by být vypracována odborníkem.

Praktické rady:
- Investice do kvalitního kabelu se vyplatí kvůli budoucím rozšířením a zvýšené zátěži (např. bazén s ohřevem).
- Při rekonstrukcích a instalacích je důležité zohlednit aktuální ceny materiálů, které se mohou rychle měnit.

Toto shrnutí poskytuje základní informace a doporučení pro výběr a instalaci kabelů pro přívod rodinného domu, založené na praktických zkušenostech a odborných znalostech přispěvatelů fóra Elektrika.cz.

Jozef BABJAK:
Citace: František Leopold  16.10.2007, 15:43

A  pro úplnost dotazu - pro vedení HDO je třeba CYKY 3Cx1.5mm2:)


Je skutočne 3C to správne orechové? Prečo nie radšej 3A lebo 3D, alebo správne CYKY-O 3x1,5 ... ako by sa malo už viac ako 16 rokov písať. Narážam na použitie viackanálového HDO, kedy sa v iných intervaloch odpájajú rôzne spotrebiče. Používa sa reálne niekde?

Nedávno som z údivom zistil, že distribútor už na priznanie dvojpásmovej sadzby nepožaduje blokáciu ničoho, z dvojpásmovej sadzby je tak nástroj čisto marketingový, ale už nie regulačný. Hlavne, že sa sťažujú, ako im alternatívne zdroje destabilizujú sieť. Firmy potom paušálne HDO kábel neťahajú ... bola to celkom fuška dodatočne taký zatiahnuť popri hlavnom prívode. A keď zákazník po montáži tepelného čerpadla s elektrickým doohrevom povedal, že chce blokáciu v čase VT, začali sa škrabať za ušami, že mu tam dajú spínacie hodiny. Ten istý distribútor už ani nevyžaduje 10kA istič pred elektromerom, čo by kameňom dohodil k novučkému trafu vypeckovanému na hornej hranici tolerancie napätia, aby sa zmestil do tolerancie aj na konci vetvy. Príde mi, že sa stratila nielen profesijná česť, ale už žijeme v tak falošnom svete, že chceme ofejkovať aj fyziku.

David Hruda:
Citace: Jozef BABJAK  01.07.2024, 21:28

Je skutočne 3C to správne orechové?

Ono je to víc než 18 let... Snad by se to dalo zdůvodnit chybějícím modrým vodičem? Ale já navrhuji a dávám kabel CYKY-J 5x1,5.

Nevím, jak u vás, ale u nás (EG.D a myslím, že i EON) blokování ve VT vyžadují u některých sazeb (u D57d se sice nemusí blokovat kompresor TČ, ale bivalence ano, ohřev TUV, přímotopné i aku vytápění taky).
Takže nenatáhnout kabel HDO je minimálně krátkozraké, i s ohledem na budoucí nutnost blokovat FVE.
I ty 10kA jističe už i pro sazbový spínač jsou vyžadovány všemi CZ distributory.