Proč jistit zásuvky 24V v obou přívodních vodičích?

<< < (3/6) > >>

Fuk Tomáš:
Citace: Štefan Beláň  24.11.2007, 10:44

TO: Fuk
Je to klasika jištění vodičů. Vývod 24V je izolovaný a oba vodiče jsou fázové nebo také krajní. V tomto případě se umísťují jistící prvky proti nadproudům ve všech vodičích podle ČSN 33 2000-4-473 čl. 473.1.1 a čl. 473.3.1.2.N1.  ;)

Pro ochranu (jištění) vodičů, kterými je realizován rozvod oněch 24 V, budiž, beru.
Sám se ale potkávám spíše se situacemi, kdy tyto vodiče jsou bohatě naddimenzovány, takže je netřeba jistit, a je třeba řešit spíše ochranu vinutí trafa - a tam by už snad jedna pojistka stačila, ne?

Miroš Jan:
... pane Fuk.

Né to by nestačila.  >:( Pojistky, nebo jističe musí být v obou vodičích.

Jaroslav Kořínek:
 >:(  ...protože to tak nařizuje předpis, který velice přesně definoval p. Beláň!

Miroš Jan:
Pane Pašek.

Můžete mě říct, proč se vlastně ptáte na tak jednoduchou věc ?? :o

Fuk Tomáš:
Citace: Miroš Jan  24.11.2007, 22:45

... pane Fuk.
Né to by nestačila.  >:( Pojistky, nebo jističe musí být v obou vodičích.


Beláň: http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,6610.msg44399.html#msg44399
Zda je nutné zařadit jištění na vodiče SELV je otázka zdroje. Pokud je zdrojem zajištěno, že nemůže dojít k nadproudům ve vodičích ani v případě zkratu, jištění být nemusí.   :)

To jsem chtěl slyšet, vďaka (lehni, robote!) pane Beláni.  :)

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana