Proč jistit zásuvky 24V v obou přívodních vodičích?
Fuk Tomáš:
Citace: Štefan Beláň 24.11.2007, 10:44
TO: Fuk
Je to klasika jištění vodičů. Vývod 24V je izolovaný a oba vodiče jsou fázové nebo také krajní. V tomto případě se umísťují jistící prvky proti nadproudům ve všech vodičích podle ČSN 33 2000-4-473 čl. 473.1.1 a čl. 473.3.1.2.N1. ;)
Pro ochranu (jištění) vodičů, kterými je realizován rozvod oněch 24 V, budiž, beru.
Sám se ale potkávám spíše se situacemi, kdy tyto vodiče jsou bohatě naddimenzovány, takže je netřeba jistit, a je třeba řešit spíše ochranu vinutí trafa - a tam by už snad jedna pojistka stačila, ne?
Miroš Jan:
... pane Fuk.
Né to by nestačila. >:( Pojistky, nebo jističe musí být v obou vodičích.
Jaroslav Kořínek:
>:( ...protože to tak nařizuje předpis, který velice přesně definoval p. Beláň!
Miroš Jan:
Pane Pašek.
Můžete mě říct, proč se vlastně ptáte na tak jednoduchou věc ?? :o
Fuk Tomáš:
Citace: Miroš Jan 24.11.2007, 22:45
... pane Fuk.
Né to by nestačila. >:( Pojistky, nebo jističe musí být v obou vodičích.
Beláň: http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,6610.msg44399.html#msg44399
Zda je nutné zařadit jištění na vodiče SELV je otázka zdroje. Pokud je zdrojem zajištěno, že nemůže dojít k nadproudům ve vodičích ani v případě zkratu, jištění být nemusí. :)
To jsem chtěl slyšet, vďaka (lehni, robote!) pane Beláni. :)
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana
[*] Předchozí strana