Teda co to tu čtu za dohady,... "18W" trubice se sériově dají zapojovat vesele - nevim, kde kdo přišel na to, že by trubice byla na 110, či 230, či co. Zářivky mohou bát nanejvýš na 0,43A, 0,36A či 0,17A, atd. Jestli je něco limitováno min. napětím, je to starter: Když má elektrody dál, či je v něm větší tlak, zapálí se v něm výboj při vyšším napětí a naopak. A tohle napětí musí mezi 2 limity, aby fungoval: - Musí být menší, než je napětí sítě (aby se v něm výboj zapálil) - Musí být větší, než napětí svítící zářivky (i před koncem života)
A protože se dělají zářivky s napětím do ~120V, musí být na trhu typy se zápalným napětím nad těchto 120V (a do 280V - špičkové napětí sítě na min. tolerance)
A protože se dělají zářivky i na menší napětí a protože na jedné tlumivce jsou dost velké ztráty dané pouze proudem, je vhodné umožnit zářivkám s dostatečně malým napětím sériový provoz - na ztráty v 1 tlumivce svítí 2 trubice, je nutné mít k dispozici startery s průrazným napětím výboje do 140V (280V/2).
A protože startery se nedají vyrobit s tolerancí od 120V do 140V, jsou skupiny dvě: Od 180V do 280V pro jednotlivé trubice (zejména větších příkonů - do 120V na trubici) a od 90V do 140V pro sériové zapojení trubic (či i jednotlivé menších příkonů - do 55V na trubici). Takže "sériový" starter na 36W trubici, zrovna tak jako "single" zapojený do 2*18W v sérii sice může, ale taky nemusí fungovat - podle toho, jakou mají starter a trubice náladu.
|