dva jističe paralelně?

(1/3) > >>

Petr Šikula:
Jeden můj kolega elektrikář se ptal, zda by fungovalo připojení 10 A/Cjističe paralelně k 6 A/C jističe...a zda by tím vznikl hypoteticky 16 A jistič s C charakteristik ou. Jde to?

Petr Doležal:
 :) Pokud byste donutil proud, třebas ten 16 A, aby tekl přes jističe v poměru 10:6 ,  tak by se to mohlo teoreticky rozebírat.  Ale protože rozdělení proudu bude nevypočitateln é nemá cenu o tom uvažovat.
S paralením řazením jistících prvků se lze setkat jen u pojistek pro velkou ampéráž a to ještě o stejné proudové hodnotě.

Petr Šikula:
No...ale není to tak, že v tomto poměru (resp. naopak) jsou vnitřní odpory jistících přístrojů? Tím pádem se proud rozdělí optimálně? :o

Pavel Ryšavý:
Jistič 10A má vnitřní impedanci 12mOhm
Jistič  6A má vnitřní impedanci 27mOhm

Takže asi to fungovat nebude

Při zatížení 16A se proud rozdělí na:
Jistič 10 -> 11,08A
Jistič 6A -> 4,95A

Pavel Ryšavý:
Poznámka: Čerpáno z katalogu OEZ