Ako postupujete po vyskladaní malaj rozvodnice do 20A?
Kirchmayer:
Ako postupujete po vyskladaní malaj rozvodnice do 20A s piatimi istiacimi prvkami, svorkami PE, N atď z titulu skúšok rozvádzačov podľa STN 60439-1, 3.
Je nutné takéto rozvádzače vzhľadom na to, že sú zložené z komponentov, ktoré majú certifikáty výrobcu, vyhlásenia o zhode atď., ďalej podrobovať preskúšaniu?
Štefan Beláň:
TO: Kirchmayer
Je zapotřebí více informací. V jakém počtu chcete rozvodnice vyrábět, pro koho...atd.?
Jinak jsem zastánce názoru, že každý zručný elektrikář s §8, s živnostenským oprávněním na montáže vyhrazených elektrických zařízení, má právo a má zvládnout výrobu (složení) malé bytové rozvodnice, jako součást své dodávky. ;)
Rozvodnice by měla být trvanlivě označená výrobcem včetně jeho IČ., aby bylo jasné, kdo zodpovídá za výrobek.
Michal Slabý:
O tomto tématu hovoří zákon 22/1997 Sb. a vyhl. 20/1979 Sb.
Boleslav Szymiczek:
Bytová rozvodnice v prostředí obyčejném snad není vyhrazené el.zařízení.Živnostenský list na výrobu nn rozvaděčů mimo rozvaděčů pro vyhrazená el.zařízení dostane každý (i laik).Jadná se o volnou činnost
Boleslav Szymiczek:
Chtěl bych ještě poznemenat,že každý nn rozvaděč musí projít typovou zkouškou ve státní zkušebně, což není zadarmo. Pokud by se jednalo jen o 1ks nemá taková výroba cenu. Plastová rozvodnice stojí dnes několik set Kč ( nemá žádný štítek). U plechového rozvaděče musí být při uvedení na trh protokol o typové zkoušce a schéma rozvaděče. Informoval jsem se ve státní zkušebně a je to vnormách.