Prý když uložík vedení do Kopoflexu nmusím dodržet hloubku a písek!

(1/2) > >>

jiří filipín:
Je pravda že když uložím přívod.kabel do kopoflexu tak odpadá hloupka 70 cm a písek?A je li to pravda do jaké hloubky tedy kabel v kopoflexu uložit?A odpadá i červená fólie?

Pavel Ryšavý:
1. Už se to tady řešilo několikrát
2. Co to je za kabel (měřený, před elektoměrem ...)
3. Přes jaký druh pozemku to vede (cesta, chodník, trávník, pod kolejemi ..  o:-)

jiří filipín:
zem zahrada(trávník) ,kabel 5x6 cyky

Pavel Horský:
TO Filipín:
Pravda to určitě neni. Kabel zatažený v trubce Kopoflex je pouze víc chráněný proti mechanickému poškození. Hloubka by měla být zachována jako při uložení v pískovém loži stejně tak, jako by měla být natažena " výstražná" folie. Nezapomeňte na zkutečnost, že i trubka Kopoflex jde docela snadno poškodit krumpáčem a od toho vás může zachránit jedině ta folie.

Radek Červený:
A nelze - li dodržet původní hloubku uložení ( například skalnatý terén ),  je možné po dohodě s projektantem udělat vyjímku a trubku Kopoflex uložit do menší hloubky a spolehlivě obetonovat tak, aby byl beton samonosný. Jedná se ovšem o vyjímečné případy, uvádím to jen proto, aby jste pochopil, že Kopoflexa není kouzelná.