Připojení modrého vodiče N ke sběrnici PEN je vcelku jasné. Tazatel se ptá, jakým vodičem provést propojení sběrnic N (modré) a PE (ž/z), tzv.místo rozdělení.
Je-li možné v rozvaděči na propojení těchto dvou sběren použít holý vodič je zřejmé, ze se jedná o vodič ochranný PE. Protože pouze vodič ochranný je možné za určitých okolností vést jako vodič holý nemůže mít tento propojovací vodič jinou barvu než ž/z.
Předpokládám, že jste chtěl říci PEN. Protéká jím totiž proud nulového vodiče N, takže o PE by šlo stěží.
Já to - bez vazby na konkrétní normu - vnímám jako otázku konvence.
Pokud je ta propojka PEN-N holá nebo zž, tak je to PEN a bodem rozdělení je vstup této propojky do N můstku,
pokud je modrá, je to N a bodem rozdělení je výstup této propojky z PEN můstku.
Pakliže jsou realizovány všechny 3 můstky PEN, PE, N, tak je logické udělat tu propojku PEN-N modrou.
P.S. kolega Beláň byl rychlejší...